Старый 05.10.2008, 19:07   #1
Pavel
Знаток
 
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 79
Pavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Компенсация РМ

Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
отсутствие компенсации просто будет излишне нагружать сети?
Да.
Пример из практики. 120 светильников ЖСП 400W.
Считал на 0.85, реально поставили на 0.53.
Проводка дымится, автоматы на выруб.
В итоге компенсировали все светильники.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 22:29   #2
duke
Профи
 
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 57
Вес репутации: 0
duke нет репутации
По умолчанию Ответ: Компенсация РМ

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Да.
Пример из практики. 120 светильников ЖСП 400W.
Считал на 0.85, реально поставили на 0.53.
Проводка дымится, автоматы на выруб.
В итоге компенсировали все светильники.
А потребление лампы осталось близким к номинальному, т.е. 400 Вт.? А то если считать активную мощность лампы дрл 700, получаем: 140 х 5.45 х 0.53 = 404.39.
Или я путаю коэффициент мощности с косинусом фи?
duke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 08:06   #3
Pavel
Знаток
 
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 79
Pavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Компенсация РМ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ
(косинус фи), отношение активной мощности к полной.
В случае синусоидального тока равен косинусу угла сдвига фаз
φ между напряжением и током; отпределяется отношением активного
сопротивления цепи (r) к полному (Z): cos φ = r/Z.

АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ
среднее за период значение мощности переменного тока;
характеризует среднюю скорость преобразования электромагнитной
энергии и в др. формы (тепловую, механическую, световую и т. д.).
Измеряется в ваттах. Для синусоидального тока равна произведению
действующих (эффективных) значений тока I и напряжения U на косинус
угла сдвига фаз между ними: P = IUcos.

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
(кажущаяся мощность), в электротехнике — величина,
равная произведению действующих значений периодического
электрического тока I в цепи и напряжения U на ее зажимах.
Для синусоидального тока равна,где P и Q — активная и реактивная мощности.
Единица измерения — В.

Для синусоидального тока, то же, что коэффициент мощности.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru