| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  27.08.2012, 07:57 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 24.08.2012 Адрес: Екатеринбург 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Температура 2х КЛЛ по 26W в закрытом корпусе светильника 
			
			Диоды скоре всего не справятся. В общем, попробую я вариант с дросселем все же, он на корпус будет установлен. Так же будет 2 небольших отверстия сверху, они конечно "погоды не сделают" но тем не менее.... | 
|   |   | 
|  27.08.2012, 10:31 | #2 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Ответ:  Температура 2х КЛЛ по 26W в закрытом корпусе светильника 
			
			при корпусе 25*25, после матового стекла (равномерная засветка) это примерно 1500-1700лм на выходе будет
		 | 
|   |   | 
|  27.08.2012, 12:02 | #3 | 
| Новичок Регистрация: 24.08.2012 Адрес: Екатеринбург 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Температура 2х КЛЛ по 26W в закрытом корпусе светильника | 
|   |   | 
|  27.08.2012, 12:32 | #4 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Ответ:  Температура 2х КЛЛ по 26W в закрытом корпусе светильника 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Делался под заказ, цена 2200руб в партии 400 штук. Изготовлен целиком по собственным чертежам, соответственно любая модификация не вызывает проблем (в рамках возможности оборудования). Потребление 20Вт, поток модулей >2000лм. Измерения изделия не требовались, расчетно 1500-1600лм. | 
|   |   | 
|  27.08.2012, 15:15 | #5 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Температура 2х КЛЛ по 26W в закрытом корпусе светильника 
			
			Как обычно от диодов тепло ненадо отводить...
		 | 
|   |   | 
|  27.08.2012, 16:32 | #6 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Ответ:  Температура 2х КЛЛ по 26W в закрытом корпусе светильника 
			
			Как обычно... тепло отводится через корпус, рабочая температура (под потолком) на линейке 50-52 градуса (на источнике тоже 50-55), кристалл грубо прибавляем 20 градусов, итого 70 градусов, вполне рабочая температура... Именно по этой причне и называется, что 20Вт ... 1500лм ... мы туда прожектор не засовывали... | 
|   |   | 
|  27.08.2012, 16:41 | #7 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Температура 2х КЛЛ по 26W в закрытом корпусе светильника 
			
			дада... через плоский металлический корпус...
		 | 
|   |   | 
|  27.08.2012, 17:28 | #8 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Температура 2х КЛЛ по 26W в закрытом корпусе светильника Цитата: 
 Но конечно 1500 очень позитивный прогноз... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   |