| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  01.10.2012, 21:33 | #1 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Подкрановые пути-тип источника? 
			
			нормативы устанавливают минимальный уровень освещённости, ниже которого глаза сломаешь. Заказчик вправе требовать (в разумных пределах) повышенного уровня освещённости на своё усмотрение. Кстати, п. 4.1 СП 52.13330.2011 не предусматривает такой освещённости 120 лк. Есть 100 лк и есть 150 лк. 120 лк - отсебятина какая-то дикая. | 
|   |   | 
|  02.10.2012, 10:42 | #2 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Подкрановые пути-тип источника? Цитата: 
 "Освещенность на усмотрение" заказчика - это хорошо сказано. Интересно он на себе прикинул время адаптации при переходе взгляда рабочего с рабочей зоны 120 лк на остальную часть площадки 3-6 лк (возможно я здесь не прав и там светлее) и обратно. | |
|   |   | 
|  02.10.2012, 10:45 | #3 | 
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Подкрановые пути-тип источника? 
			
			Насколько помню такие уровни освещенности  (примерно 100 лк) требовали только при погрузке песка. Причем, похоже, они еще и качество песка там же определяли   | 
|   |   | 
|  02.10.2012, 13:44 | #4 | 
| Гуру Регистрация: 21.09.2009 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 351
				Вес репутации: 242            |  Ответ:  Подкрановые пути-тип источника? 
			
			При такой высоте на светодиодке, без Кз в сумме 2,5 кВт, около 300-350 килорублей Только замена не 1 к 1. В качестве примера: | 
|   |   | 
|  03.10.2012, 06:57 | #5 | |
| Новичок Регистрация: 09.10.2011 
					Сообщений: 9
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Подкрановые пути-тип источника? Цитата: 
 1. Возможна ли нормальная МГЛ-250 в условиях тряски моста крана? 2. Возможна ли нормальная работа индукционных ламп в условиях тряски и отрицательных температур?+ Качество индукционных ламп представленных на рынке? | |
|   |   | 
|  03.10.2012, 11:26 | #6 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Ответ:  Подкрановые пути-тип источника? 
			
			МГЛ будут гаснуть и долго зажигаться, если питание крана осуществляется через "тролеи" (не знаю как правильно называется). Плюс они могут гаснуть при подъеме тяжелого груза - в момент пуска может бысть сильная "просадка" напряжения. Насчет влияния вибрации на МГЛ - не знаю точно, но думаю что негативно (МГЛ сама по себе хрупкая вещь). Для этого лучше светодиодные светильники с определенной вторичной оптикой применять (проекты вам предложили). А насчет 120 лк - странно)
		 | 
|   |   | 
|  03.10.2012, 14:18 | #7 | |
| Гуру Регистрация: 21.09.2009 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 351
				Вес репутации: 242            |  Ответ:  Подкрановые пути-тип источника? Цитата: 
 Но учтите вот такую загагулину перед выходом на стабильный режим работы. | |
|   |   | 
|  03.10.2012, 14:32 | #8 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Подкрановые пути-тип источника? 
			
			просадка светового потока на 25% в течение 10 минут?  От этого ещё никто не умирал. | 
|   |   | 
|  05.10.2012, 23:05 | #9 | 
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723