Учитывая необходимость частого включения/выключения я бы простенькую светодиодку поставил - тем более что в этих помещениях на пульсации вообще фиолетово... По стоимости с Т5 не сильно различаться будет (Т5 сейчас не дешёвые), зато на утилизации ламп можно будет сэкономить...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Почему дома бытовые приборы ломаются... Пусть возьмут качественные светильники по мощности проигрывающие где нить 5-7Вт на светильнике... Светодиодка НИКОГДА не окупит себя!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Эммм... Я написал, что можно с пульсациями. Коэффициент мощности - это свято, он должен быть всегда!
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ученик
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Питер
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Лампы Т5 действительно сильно дорого. Можно попробовать взять светильник под лампу Т8 с регулируемым ЭПРА 1-10В. Настроить на 25% постоянного горения, с включением на 100% от датчика движения.