Старый 23.11.2012, 04:56   #1
Alex_x
Мастер
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 63
Alex_x Свой человек в светотехникеAlex_x Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Светодиодный уличный LL - ДКУ перестал работать

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
ЛЛ по стоимости не равны стоимости светодиодов;
у ЛЛ светильника радиатора нет, нет оптики. Не редко и гарантия ниже.
При работе с 17-00 до 20-00, сдох уже второй LL DKU... жду вышку с оказией, в магазин по гарантии....

Может им какую то внешнюю защиту по напряжению поставить?
Есть какие-то решения в этой стороне?
Alex_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 09:33   #2
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Светодиодный уличный LL - ДКУ перестал работать

Не факт, что дело в напряжении. Как там с реальным устоявшимся температурным режимом ?
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 18:00   #3
Alex_x
Мастер
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 63
Alex_x Свой человек в светотехникеAlex_x Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Светодиодный уличный LL - ДКУ перестал работать

Цитата:
Сообщение от twkisa Посмотреть сообщение
Не факт, что дело в напряжении. Как там с реальным устоявшимся температурным режимом ?
На светильнике сейчас температуру не замерить, но погода к перегреву не располагает, все же район приравненный к крайнему северу... Уличная температура воздуха -2; 0... Летом не включаются - белые ночи...
Alex_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 11:28   #4
RogerNaH
Новичок
 
Регистрация: 02.04.2023
Адрес: Belgium
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
RogerNaH нет репутации
По умолчанию -

Ребята подскажите что делать только что у меня отвалился пульт на этой прошивкеs/w f16_262p шился на нее давно до этого было все нормально дня три четыре назад начало перепрыгивать через два в списках теперь вообще перестал работать что делать??

P.S. Идивидуалки Геленджика - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
RogerNaH вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru