Цитата:
Есть СНиП и ГОСТ где четко сказано что для складских и производственных помещений IP не ниже 5*. Меньше только при особых условиях. Пыль которая сядет на отражатель через 3 месяца уменьшит КПД светильника на 50%. Или там нет пыли? Механическая чистка светильника, проверка контактов 1 раз год. При этом можно потихому и лампочки заменить .Я исключительно за люм. лампы на складах и производствах, но это оборудование должно пыть выполнено в соответствие с требования. P.S. Давайте прекратим личный диалог в данной теме.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]()
|
|
|
|
|