| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | ||
|
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 648 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
||
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Ученик
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
в диалюксе вводила 0,66 |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 648 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поиск выдал этот светильник:
![]() Это точно то, что Вы хотите ставить в офис? Кстати в его листовке нет варианта для ламп t16 24w. Вы ничего не путаете? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] В каталоге hoffmeister за 2010 г. нет таблиц коэффициентов использования. Где Вы нашли таблицу для выбранного варианта светильника?
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Ученик
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#5 | ||
|
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 648 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
.Коэффициент использования рассчитывается по КСС конкретного светильника. Цитата:
Если бы Вы были светотехником, я бы наверное сказал "учите матчасть". Но Вы скорее всего дизайнер интерьеров, поэтому просто порекомендую обратиться к Вашему коллеге за советом, либо вообще делегировать расчет светотехнику.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
||
|
|
|
|
|
#6 |
|
Ученик
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
Вы правы, но в данный момент я не имею возможности обратиться к кому-либо за помощью, а разобраться очень хочется.
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Ученик
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
Извините за обилие вопросов, но у меня возник еще один) целесообразно ли использовать для общего освещения в больших офисных помещениях (допустим 200м2) светильники hoffmeister mobile inderect? это не для конкретного проекта, просто для информации))
Последний раз редактировалось marpl; 28.11.2012 в 18:43. |
|
|
|