Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я дико извиняютсь, но для начала возьмите Справочную книгу по светотехнике под ред. Айзенберга.
Найдите соответствующий раздел, посмотрите. Там же и список литературы в конце раздела (если понадобится подробнее влезть).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Хм, теплица же у нас особоопасное помещение? Я тут к чему веду, как думаете IPx5 немного ли будет?) Думал о х4, но вероятность есть, что прорвет трубу и польется вода струей)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вопрос про аппарат зищиты для группы. Ток группы 21,6 А. Стоят светодиоды. По заверениям производителя пусковых токов нет. То есть открываю каталог и беру 25а? взял 25 а с комбинированным расцепителем. Итак, он пойдет? Автомат был выбран типа В. Рассчитывать токи кз не нужно? ведь допустимые токи кабелей 42а,55а,75а. Айзенберг, говорит что не надо? Ведь соблюдается условие, что ток защиты меньше тока длительно допустимого. разные виды сечения были выбраны, исходя из расчетов по допустимым потерям.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Пусковой ток зависит не от наличия или отсутствия светодиодов, а от схемотехники источника питания... Минимальный 1,1-1,2 ... максимальный, который видел в даташите уже не помню сколько был, толи 200 толи 400А !!!! (надеюсь это ошибка была). а 20-100 кратное это нормальное явление, точнее часто встречающееся) Например широко распространенный источник HLG-40H имеет пусковой ток 70А !!!! (источник для светодиодов, на 40Вт всего, стоит кстати целых 50$). А LPC-35 (который многие в армстронгах используют) имеет пусковой ток 60А. Вот и считайте ![]() ![]() Последний раз редактировалось Litesvet.ru; 25.05.2013 в 23:08. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
PS Я и не верю, тем более шарага атомсвет назывется)) Просто найти нормальный ламп не получилось. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Черт. Еще сижу сомневаюсь, правильно ли взял автомат типа В. Может С взять(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Они очень короткие!!! Более того, у источника они могут зависеть от его загрузки ))) Но это лирика. Они есть! Но очень и очень короткие! Берите автомат с характеристикой С (на все осветительные сети) и не морочьте голову!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |