Вы путаете люксы и люмены.
Если считать светодиодку для небольших помещений, то проще через мощность. Думаю, что большой ошибки не будет, если считать, что в небольшом помещении для получения 100 лк на одном квадратном метре требуется 3Вт светодиодов (эмпирическая цифра, основанная на опыте расчёта в диалюксе). Соответственно, считаем: 18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт светодиодных светильников. Если считать, что итоговая эффективность светильника с учётом потерь в оптике и КПД блока питания составляет 80лм/Вт, получаем, что на кухню надо общий световой поток 12960лм. Обращаю внимание, что данный расчёт неточен и позволяет только примерно оценить сколько света на объект надо.
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Новичок
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
А эще из вашего расчета не понятно, почему вы дважды множите на люксы? "18[м2]х3[Вт]х3[множитель на 300 лк]=162 Вт" ? а диалюксом не работаю, так как там сильно привязано к библиотеке производителей, а люстры в проекте бывают авторские, как быть тогда? Ведь считали же по формуле люди как то раньше, как бы это найти? Ой, понятно зачем дважды, это сначала 100 лк, а потом 300. Тут понятно, но остальное по прежнему не решено Последний раз редактировалось rocky_pin; 28.11.2013 в 13:36. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Получается, что Вам потребуется на 18м кухню ЛЮБЫХ светильников где-то максимум на 13 000 лм. Плюс/минус - зависит уже от дизайна, расстановки и зонирования.
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Новичок
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
И еще по поводу мощности светодиодной ленты для подсветки? Я думаю SMD3528 120 диодов на метр (потребляемая мощность одного метра длины светодиодной ленты 9,6 Вт, а эквивалентная мощность лампы накаливания 40 Вт)? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
По поводу ленты ничего сказать не могу. Если на ней не указан параметр лм/м - для меня такая лента просто не существует. Ватты у лент ничего толкового сказать не могут. Чувствую, что лента ещё и на 12В ![]() Вообще, конечно, задача отдаёт авантюрой: тут бы надо в диалюксе посчитать. Без этого все рассуждения - это прикидывание детородного органа к выступу на лице, отвечающему за дыхание...
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мой личный опыт показывает, что при высоте потолков 2,7 м для того, чтобы освещенность была 300 лк, на 1 кв. м. должен приходиться световой поток 250 лм.
Итого 4500 лм на всю кухню. Но значения светового потока нужно брать с коэффициентами. Лента светит на прямо вниз, а вбок, это 50% потерь на отражение, поэтому реально будет не 1800 лм, а 900 лм. Люстра 60 Вт дает реально 710*0,6 = 426 лм, т.к. потери в плафоне. Картинные подсветки 1260*0,5 = 630 лм. Итого остается около 2500 лм, это 16 светильников по 165 лм. Присоединяюсь к тем, кто считает данный метод недостаточно точным, но в помещении с низкими потолками и при невысоким требованиям к точности расчета (в данном случае освещенность может быть 200 - 300 лк) он вполне приемлем. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Новичок
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |