Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Нет, не подходит.
Но иногда используют. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мастер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 408 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Можете пояснить почему? По каким параметрам не подходит?
На что ссылаться........ Спасибо!
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Не подходит по климатическому исполнению. А именно: при температурах ниже -10, неустойчивое зажигание и низкий световой поток. Особенно эти проблемы характерны для КЛЛ - ибо им и так не легко жить. Есть спец лампы на -20 / -30 и спец светильники Norka - но это такая специфика, что её брать во внимание не будем. Вопрос в зал: Я конечно рискую прослыть кретином, но может кто то дать ссылку на гост где расшифровывается понятия: - Рабочее нижнее -60 - Предельное рабочее нижнее -70 Всё же - светильник должен включаться при такой температуре или работать? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Признаю себя ослом и присоединяюсь к вопросу.
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |