Старый 20.02.2014, 17:53   #1
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Изолированный ИП

ИП - это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]?

Цитата:
Сообщение от MGLight Посмотреть сообщение
Тут услышал интересную вещь. Блоки по мощности меньше 15 Вт можно делать неизолированными. Правда или нет? Чем вообще это регламентируется?
блоки чего? Кирпичные блоки? Клеммные? Питания?

Блоки питания галогенок, светодиодных лент, драйверы светодиодных светильников?

IP выбирается в соответствии с ПУЭ в зависимости от условий окружающей среды (влажность, пыльность, пожаро/взрывоопасность) и от мощности ваще никак не зависит.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 18:09   #2
MGLight
Гуру
 
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 70
MGLight Свой человек в светотехникеMGLight Свой человек в светотехнике
По умолчанию Re: Изолированный ИП

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение

блоки чего? Кирпичные блоки? Клеммные? Питания?

Блоки питания галогенок, светодиодных лент, драйверы светодиодных светильников?

IP выбирается в соответствии с ПУЭ в зависимости от условий окружающей среды (влажность, пыльность, пожаро/взрывоопасность) и от мощности ваще никак не зависит.
Да, прошу прощения, за внесение сумбура.
Имелась ввиду гальваническая развязка на входе блока питания для светодиодного освещения.
Цитата:
Сообщение от Gades
Не вижу препятствий делать неизолированные и мощнее 15Вт. Есть мнение, что для светильника гальваническая развязка необязательна.
Я тоже в прямую не вижу проблемы и в то же время бытует мнение, что ИП с гальванической развязкой более безопасен.
Но главный вопрос - как подтвердить это документально!?
MGLight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 18:32   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Изолированный ИП

Цитата:
Сообщение от MGLight Посмотреть сообщение
Имелась ввиду гальваническая развязка на входе блока питания для светодиодного освещения.

Я тоже в прямую не вижу проблемы и в то же время бытует мнение, что ИП с гальванической развязкой более безопасен.
В помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током применение защитного разделения цепей не обязательно.
Цитата:
ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Если используете светильники 3 класса защиты от поражения электрическим током, то трансформатор должен быть разделительным в соответствии с ГОСТ 30030.
Цитата:
ПУЭ
1.7.85. Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи.
Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В.
Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы”, или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 18:35   #4
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Изолированный ИП

Цитата:
Сообщение от MGLight Посмотреть сообщение
Я тоже в прямую не вижу проблемы и в то же время бытует мнение, что ИП с гальванической развязкой более безопасен.
Но главный вопрос - как подтвердить это документально!?
Более безопасен - однозначно. Если есть гальваническая развязка, то в основной схеме у тебя фаза уже не дежурит и, даже если что-то коротнёт на "землю", или кто-то палец сунет - то не убъёт и бабаха не будет.
Подтвердить документально - для кого?
И вообще: у устройств с развязкой и без неё, часто разные классы защиты от поражения электрическим током (ГОСТ Р МЭК61140-2000).
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru