Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 216 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Представьте себе, что вам нужно осветить лица спортсменов) и всё станет понятно. Вертикалка увеличивается при удалении от камеры потому что увеличивается угол под которым прожектора лупят в лицо спортсмену. Вам нужно поработать над этой площадкой, чтобы и гор. и верт. была в порядке.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
По вертикалке и нормам разобрался, спасибо!
Теперь интересуют следующие вопросы: 1. Режимы освещения для ледовых арен. Они как-то регламентируются или на усмотрение заказчика? Которые я нашел: Игра с телетрансляцией (2000лк Еср.верт.), Игра (750лк Еср.гор.) Тренировка (300лк Еср.гор.) ? Уборка (150лк Еср.гор.) ? Аварийное По 3-му и 4-му пункту равномерность оговаривается? Нужны ли еще какие-то? 2. Где можно прочитать про UGR хоккея? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Нашел следующие рекомендации Phillips для ослепленности. Цифры 50 настораживают, как-то много, кажется...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |