Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 14.07.2014
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо что уделили внимание!
Ленты может стоит вообще по 5м отрезкаи поставить в паралель? Светильники - смотрел преимущества 12В перед 220В и особо не увидел... Лишний трансформатор - лишняя причина отказа, которая ещё будет относительно труднодоступна. Разница в цене лампочки, на 12В дешевле, т.к. без драйвера? Помнится 10 лет назад 12В и 150А на провод - получалось горячё )) С форм фактором разобрался, буду искать MR16. А цоколь сам GU10 или GU5.3? Какое оптимальное расстояние между светильниками? 600? Потолки 3м. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Преимущество низковольтных ламп - блок питания (это должен быть не трансформатор, а именно блок питания!) располагается отдельно от лампы, он имеет большие размеры, а не втиснут в маленький цоколь стандартной лампы. Поэтому такое решение имеет больший КПД и гораздо надежнее, чем светодиодные лампы, которые питаются напрямую от сети. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 14.07.2014
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
КПД это крайне весомый аргумент, спасибо буду заморачиватся на 12В тогда, да и скрытую часть под трансформатор лент всё равно городить, так что ещё один трансформатор спрятать рядом - не проблема.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Теоретически да, тем не менее... Сравните внешний блок питания и то, что встроено в лампы GU10. Разница есть? У внешнего блока питания КПД гораздо выше, чем у встроенного, потому что используется нормальный трансформатор и нет ограничений на количество компонентов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мастер
Регистрация: 31.03.2012
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 112
Вес репутации: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Изучал, тестировал светодиодки от OSRAM на 12В и 220В. Ну что тут сказать. Вери гуд. 12В даже от обычных трафиков для ГЛ работает. Но все же лучше родные использовать. Вот только проблема с ними в России. Не везде есть и не у всех можно заказать.
Из моего опыта, проще делать расчет и монтаж светодиодной ленты отрезками по 5 м. а там уже прокидывать шлейф. Длинную ленту (более 5 метров) надо запитывать с 2-х сторон - это правда. О таком первый раз слышу |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Иначе становится заметной разность яркости диодов в начале и в конце ленты. Особенно у 12В версий.
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |