| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  24.09.2014, 18:44 | #7 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Что нужно для сквозной проводки? 
			
			3 жилы - это 1-фазная проводка. Сквозное подключение имеет смысл при освещении линейками выстроенных вплотную друг к другу светильников такое расположение светильников применимо, как правило, только для очень больших помещений типа торговых залов супермаркетов. А для таких мощностей уже нужна 3-фазная проводка, то есть 5-жильная проводка (L1, L2, L3, N, PE) Короче, посмотрите, как это сделано, например, у " Световых технологий" (Светильники серии LINE) и обязательно почитайте требования к сквозной проводке ГОСТ Р МЭК 60598-1-99, ПУЭ п. 1.7.144 и обсуждение вот здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 24.09.2014 в 18:56. | 
|   |   |