Старый 09.10.2014, 22:46   #3
гостья
Новичок
 
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
гостья нет репутации
По умолчанию Re: Помощь по освещению склада

Нашла вот что

Правила противопожарного режима в Российской Федерации

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение....

349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Исходя из текста п.349 можно сделать вывод о том, что применение автономных источников не допускается(или нужны некие схемы отключения акб)?

Плюс по СП52 только для ЭО зон повышенной опасности есть требование обеспечить нормируемую освещенность через 0,5с

Для остальных видов- 5-15с
Т.е если я организую рабочее и аварийное освещение(аварийное через АВР), то автономники мне ставить не придется?

Остается только требование к антипаническому освещению по времени действия не менее 1 часа-получается АКБ не допускаются, надо ставить для склада ДГУ?
гостья вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru