Цитата:
Сообщение от Gades
Кз - имеет (согласно идеологии СП52). Кэ - нет (согласно идеологии диалюкса). Как решать задачу в диалюксе с несколькими типами светильников различных эксплуатационных групп - вопрос открытый. Но явно с поправочными коэффициентами на каждый тип, так как Кэ диалюкс считает постоянным для всего помещения.
P.S. Я СП52 всегда смотрю. Другое дело, что потом в мой проект менеджеры могут свои коррективы ввести.. 
|
В коэффициент запаса закладывается еще и снижение светового потока источника света со временем. Поскольку в обсуждаемом проекте все светильники светодиодные, то вполне возможно установить единый коэффициент запаса. Другой вопрос, что в случае возникновения претензий у заказчика не будет возможности обосновать свое решение.