По умолчанию Освещение спортивных сооружений

Во всех проектах освещения стадионов (что я видел) разводка к прожекторам выполнена в лотках. Почему то никого не смущает то, что согласно ПУЭ разводка должна быть выполнена в МЕ трубах. Или я чего то не знаю...
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 10:57   #2
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 378
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Почему в металлических трубах? Это же внутрянка.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 11:40   #3
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от Pashtik Посмотреть сообщение
Почему в металлических трубах? Это же внутрянка.
стадион открытый (на 45тыс. человек). разводка кабелей над трибунами.

7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.

может еще у кого то есть мнения?

та же арена Мытищи (где хоккейный клуб Атлант играет) разводка выполнена в лотках. лично видел

Последний раз редактировалось Эдгар; 24.01.2014 в 11:51.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 15:58   #4
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
стадион открытый (на 45тыс. человек). разводка кабелей над трибунами.

7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.

может еще у кого то есть мнения?

та же арена Мытищи (где хоккейный клуб Атлант играет) разводка выполнена в лотках. лично видел
неужели никто больше не проектировал футбольные стадионы?
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 16:02   #5
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
неужели никто больше не проектировал футбольные стадионы?
Проектировали освещение, а не сети )))
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 16:59   #6
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 378
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Обычно в лотках всегда прокладывали.

На ледовых аренах оборудование размещено над хоккейной площадкой.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 20:09   #7
igor_gorfunkel
Ученик
 
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 17
Вес репутации: 61
igor_gorfunkel знающий форумчанин
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Возможно это требование норм связано с предотвращением попадания дыма от горящих при перегрузке кабелей - трубные прокладки довольно герметичны
igor_gorfunkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 11:50   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
В ПУЭ читаем:
Цитата:
7.2.52. В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей электропроводку рекомендуется выполнять скрытой сменяемой.
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
и сразу вспоминается СП 31-110-2003

Цитата:
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Короче, стальные трубы необходимы при скрытой прокладке по сгораемым основаниям. В остальных случаях вопрос необходимости защиты кабелей стальными трубами уже можно оспаривать

Последний раз редактировалось Alexiy; 28.01.2014 в 11:54.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 22:06   #9
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Может кто поделится проектом освещения стадиона. Согласованным проектом.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 12:43   #10
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Может кто поделится проектом освещения стадиона. Согласованным проектом.
Если речь идет о 45-тысячнике, то вам нужно идти только в Казань. Да и то не уверен, что там толково сделано.
Остальные стадионы подобного масштаба, мягко говоря, в самом начале пути.
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 17:08   #11
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 378
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение
Если речь идет о 45-тысячнике, то вам нужно идти только в Казань. Да и то не уверен, что там толково сделано.
Остальные стадионы подобного масштаба, мягко говоря, в самом начале пути.
Зенит уже сделан проект стадии Р!
Спартак в Тушино ваще летом открытие.

Но это интеллектуальная собственность и делится ей не позволяет трудовой договор.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 23:57   #12
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Про зенит я в курсе) просто интересно прошли ли эти стадионы экспертизу. И как разводка там осуществлялась в трубах или нет. Такой еще вопрос: надо ли авдт на группу? Кто-нибудь для ламп таких мощностей применял модульные контакторы abb или Шнайдер?

Последний раз редактировалось alkrymov; 04.03.2014 в 15:31.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 10:12   #13
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от Pashtik Посмотреть сообщение
Зенит уже сделан проект стадии Р!
Спартак в Тушино ваще летом открытие.

Но это интеллектуальная собственность и делится ей не позволяет трудовой договор.
можно уточнить, вы принимали участие в проектировании каждого из этих стадионов?
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 11:11   #14
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 378
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Нет. Зенит проектировал Модуль, а Спартак АЕКОМ.

Но что касается освещения, то я считал эти стадионы.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".

Последний раз редактировалось alkrymov; 04.03.2014 в 15:31.
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 16:00   #15
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от Pashtik Посмотреть сообщение
Нет. Зенит проектировал Модуль, а Спартак АЕКОМ.

Но что касается освещения, то я считал эти стадионы.
на сколько мне известно Зенит считал и Моспроет-4)
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 18:52   #16
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от Pashtik Посмотреть сообщение
Нет. Зенит проектировал Модуль, а Спартак АЕКОМ.

Но что касается освещения, то я считал эти стадионы.
наверное, важнее понимать, какой проект прошел экспертизу, то, что модуль делал лет 5 назад, или трансстрой в прошлом году.. отсюда и танцевать
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 18:32   #17
MGLight
Гуру
 
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 68
MGLight Свой человек в светотехникеMGLight Свой человек в светотехнике
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Какими нормами регламентируется освещение хоккейных арен (с телетрансляцией)?
MGLight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 18:41   #18
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Цитата:
Сообщение от MGLight Посмотреть сообщение
Какими нормами регламентируется освещение хоккейных арен (с телетрансляцией)?
В зависимости от того, где арена находится и какие игры на этих аренах планируются.
1. СП31-112-2007
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ
3. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ –ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД
4. ВСН-1-73

Это то, что сразу на ум пришло...
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 19:10   #19
MGLight
Гуру
 
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 68
MGLight Свой человек в светотехникеMGLight Свой человек в светотехнике
По умолчанию Re: Освещение спортивных сооружений

Шикарно! Спасибо!
MGLight вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru