Старый 06.03.2015, 17:57   #6
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Проблема с люминесцентной лампой

Цитата:
Сообщение от GTR Посмотреть сообщение
Сразу говорю- плохо разбираюсь в электрике. Не уверен что пишу в ту тему.. Просто по определенным причинам очень нужна можно сказать срочно- владелец дома должен скоро приехать.

Началось все с того, что когда свет был выключен- он с одной стороны подмигивал слабенько в темноте. После чего, в один прекрасный момент лампа не включилась- я хотел её снять, повернул, и она заработала. Ещё через неделю- она уже точно не включилась, ещё и почернела каплю с боку. Купил новую лампу, поставил- включилась без проблем. Через часов 12 по ней начали ходить как "волны", более яркие линии. Выключил включил- исчезают. Но уже через сутки так-же перестала включаться, и с боку каплю почернела.
Модель светильника- ZCFEMCW. Работает на эл. балласте, без стартера. Лампы 1,2 метровая Филипс.
Вот такой [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]


Одно время у нас было повышенное напряжение в сети (270в), но подмигивать выключенным начало до этого.

В чем может быть проблема? Балласт вышел из строя, провода где-замыкают, или может быть проблема в включатели?
Тут где-то в форуме это уже обсуждалось... В общем, у Philips есть лампы с пониженным содержанием ртути, которые работают не со всякими ЭПРА. Попробуйте лампу попроще, от другого бренда, возможно просто несовместимость ЭПРА с лампой.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru