400 Вт будет слишком много (проверено)
Трамплины горнолыжные? У нас считали, гемор тот еще. Начальник на 4Гб притащил фоток и видео с кубков мира... Вообще взрыв мозга. Е.Н. бегала к Царькову раз 10, ему все время что то не нравилось, потом вроде сделали нормально - я расчеты не видел.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 69 ![]() |
![]()
Интересно, а какое предельное значение UGR для открытой хоккейной коробки и нормируется ли оно чем-нибудь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я думаю что 70. далее уже мещающее...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 69 ![]() |
![]()
Т.Е от 0 до 48 (по расчетам) нормально?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Нет. Не так, дорогие мои.
При UGRl > 60 начинается уже физиологическая ослепленность. При UGRl < 60 - ослепленность психологическая. Ну а в целом в спорте ugr не считают. Просто есть таблицы - обратите внимание - каждый светильник с "олимпийскими колечками" (для спорта) такую таблицу имеет. Luminance chart называется. В этой таблице для различных углов нацеливания приводится класс ослепленности. Чем меньше угол - тем класс выше (Е). Самый плохой класс - запрещенный - класс "А". Вот и смотрите, если у вас светильники работают под углами, соответствующими классу "А" - значит говно получится. А цифру UGR я бы задал не более 50. И то мне кажется много. |
![]() |
![]() |
#6 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну да... это я по отечественным нормам относительно показателя дискомфорта писал =))
Стоит отметить что главное даже не угол. Во многом зависит от самого уровня "яркости" фона. Если у вас плоскость светлая и вы создаете большие уровни освещенности (как в хоккее) то даже при больших углах ослепленность у вас будет не слишком высокой. Как всегда - все неоднозначно =))
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Дак это же вы чего? Диалюкс при расчете пишет какой УГР, если не проходит - красный крест. По диалюксу для наружной сцены посмотрите - у него могут быть другие единицы. Раз уж гостов коснулись - скажите,а какой коэффициент отражения нужно брать при работе с ДИАЛЮКС-РОАД? Сколько ? Какой класс?
Мне нашу московсую дорогу считать. |
![]() |