Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.03.2009, 12:29   #7
OLEGS
Знаток
 
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 39
Вес репутации: 73
OLEGS Свой человек в светотехникеOLEGS Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Освещение Карьера (проблемма)

Цитата:
Сообщение от ally Посмотреть сообщение
Задача стоит такая - карьер длина 500 метров, ширина 400 метров. Сложность в том что заказчик применяет мобильные мачты высотой 15м. (допустимый вес на корону 300кг). Мачты в центр карьера ставить не допускается. Освещенность средняя 10 люкс равномерность 0,1 достаточно. Незнаю чем пробить растояние в 200-250м считай два футбольных поля, ну не спортивные же применять!?)) Да еще с такой высоты.
На сколько я помню на интерлайте привозили мощные прожектора российские, под лампу ДКсТ, там мощности помоему до десятков кВт. Такие вещи для этих целей и были предназначены. Ослепленность конечно будет большая...Судя по "Айзенбергу" ,гл.12.3 снимают их с производства. Поищите, может выход для вашего заказчика.
OLEGS вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru