| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  23.07.2015, 13:36 | #10 | 
| Гуру Регистрация: 12.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 314
				Вес репутации: 144         |  Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках 
			
			Для промышленного светильника такой мощности радиатор однозначно слабоват. Светильник должен быть рассчитан на повышенную температуру окружающей среды в рабочем режиме, а не кратковременном - т.е. как минимум, на 50С, а то и на все 70С. Диоды может и не сгорят, но деградируют за год-полтора практически "в ноль". Знаем, проходили...   В коробке скорее всего расположены стандартные (2-3 штуки) драйверы в собственных алюминиевых корпусах, залитые компаундом. Так что IP66 там вполне может быть 