Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Под любительским микроскопом
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мастер
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 104
Вес репутации: 56 ![]() |
![]()
Посмотрите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Может быть выключатель стоит не на фазе, а на нуле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Что то срет в сеть.
Такие симптомы проявляются при кратковременных всплесках тока в следствии отсутствия входных фильтров. Варианты решения: 1) Менять проводку на потоньше и подлинее 2) Ставить ограничители пусковых токов *(защиту от импульсных помех) 3) Поменять все блоки питания на человеческие. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
По первому и второму варианту можно поподробнее? Как это реализуется на практике? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Какие токи через диоды?
Есть уверенность, что китайцы снова не сэкономили на размере кристалла и он тупо не перегружен по току? - об этом, кстати, свидетельствует напряжение на светодиодах - 3,3 В - это многовато - лучше, если будет 3,05-3,1 В. Согласно статьи Ирбиса, у них идет речь об электрическом пробое и деградации кристалла. Такая весчь на поверхность люминофора не всплывает. На показанных фотографиях - скорее тепловая деградация. ИМХО, кристаллы таки оказываются перефорсированными по току
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 08.10.2015 в 21:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ученик
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 18
Вес репутации: 59 ![]() |
![]()
Дело не в качестве светодиода, а в превышении тока через него. Об этом говорит черная точка на кристалле- явно превышение питающего тока. Чем питаете? БП с гальванической развязкой? т.е есть ли трансформатор ( не дроссель) ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Черная точка - симптом токовой перегрузки. Есть подробная статья на сайте кри, резюме из которой - если хоть раз светодиод испытал перегруз, значит он скоро сдохнет. Может возникать вследствии: 1) Помехи 2) Статика 3) Пусковые токи Борьба: 1) Ставим шумодавы/фильтр/резюки/ - дорабатываем схему питания/подключения 2) Делаем заземление, подключаем PE проводник, соскабливаем краску с места подключения PE, и прочие методы борьбы 3) Методы борьбы те же что и у 1. Но лучше целиком заменить драйвер. Ответ на вопрос "почему только тут". Так звезды встали ). Если серьезно - действительно есть "проклятые" объекты, на которых все ломается, хотя на 1000 других это же оборудование работает исправно. Выяснить зачастую так и не удается, а решается наворотом дополнительных мер борьбы с качеством наших сетей, и втыком главному энергетику (чтобы сварочник, собака, больше на осветительные сети не подрубал). PS стабилизатор вещь бесполезная в вашем случае. Или вам его надо в каждый светильник поставить. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Получается что какие-то паразитные токи (на этом объекте) текут по цепи земля-нейтраль после отключения фазного проводника. Последний раз редактировалось kipsso; 27.01.2016 в 08:09. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Ученик
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
1. Поставьте стабилизатор напряжения.
2. Компенсируйте гармоники. |
![]() |
![]() |