Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.01.2016, 18:59   #1
Smol
Оракул
 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 692
Smol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant future
По умолчанию Re: Выгорают светодиоды

Я еще 2 раза прочел всю ветку. Наверное, мы плохо понимаем друг друга.

Сделаем попытку. Но Вы же должны учесть, что разговор дистанционный?
Забудьте, что было что-то сказано. Ниже вопросы для разбирательства Вашего случая.

1. Вы пишете За 4 месяца получили
"Логичные и исчерпывающие ответы на свои вопросы я получил от Ваших коллег несколько месяцев назад".
Вы какие действия предприняли? Я об этом ведь ничего не знаю.
Вопрос: эти ответы помогли, или не помогли? Если не помогли:

2. Вопросы по линейке. Документация есть?
2.1. Схема будет достаточной, если в линейках ток будет различаться не более, чем на +/- 10% А что получилось?
2.2. Договоримся: Бардак, если токи отличаются более, чем +/-20%. Есть таблица замеренных значений напряжения на линейках ? (Не на отдельных светодиодах). Какие крайние значения при заданном токе (например, при 80мА)?
(1х7) - это значит 7 последовательных светодиодов).
2.3 Если температура перехода более, 60 -80 градусов.
2.4. Линейки на алюминии или на стеклотекстолите FR4?
2.5. Какие клеи использовали? Другие жидкие средства.
2.6. Характеристика IP светильника. Температура окружающей среды максимальная. Влажность. Другие внешние воздействия. Вибрация. Пыль. Возможность проникновения в светильник насекомых.

3. Блоки питания. Тип Документация есть?
Защита от перенапряжения на входе? Защита от 380В ?
Защита от перегрузки по току проверена? При включении перегрузки по выходному току есть?
Заземлен ли выходной полюс. Не ли возможности статическому заряду стечь через светодиоды.
Заземлен ли корпус блока питания.

Пожалуйста, проявите выдержку и терпение. Получив Ваши ответы, я м.б. задам еще вопросы.

Мне хочется помочь Вам. Можете воспользоваться почтовым адресом. Можете связаться по Skype
Попытка не пытка...
Владимир Смолянский [vsmolyanskij@yandex.ru]
Skype: vladimir_smol3
28/01 2016
Smol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 08:23   #2
kipsso
Знаток
 
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83
kipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центр
По умолчанию Re: Выгорают светодиоды

Цитата:
Сообщение от Smol Посмотреть сообщение
2. Вопросы по линейке.
Документация какая? Ту которую мы напишем? Или какая-то еще? Или завод, выполняющий поверхностный монтаж будет писать документацию? Встречный вопрос: Есть ли документация на ниже упомянутые Вами "высокопрофессиональные" линейки от Edisson? Или эти линейки не совсем от Edisson? Наверное Аргос сами составляю ТТ исходя из параметров светодиодов и схемы подключения? Наверно делают это тщательно - сори за сарказм, но не смог удержаться)
"2.1. Схема будет достаточной, если в линейках ток будет различаться не более, чем на +/- 10% А что получилось?" - получилось 0,32 +-5%.
"2.2. Договоримся: Бардак, если токи отличаются более, чем +/-20%. Есть таблица замеренных значений напряжения на линейках ? (Не на отдельных светодиодах).
Линейки подключены последовательно (см. схему в первом сообщении), ток на каждую линейку 0,32А+-5%. По факту нет отклонений +/-20%. Если нужен ток в цепочках, то необходимо разрывать цепочки, пока это сделать у меня не получилось, но если это поможет постараюсь еще раз попробовать.
"2.3 Если температура перехода более, 60 -80 градусов. "
Температуру перехода от чего к чему? от кристалла к плате? Не смогу измерить этот параметр. Могу сообщить температуру на плате в точке пайки - 62 градуса.
"2.4. Линейки на алюминии или на стеклотекстолите FR4? "
А Вы посмотрите на фото в первом сообщении. Разве это похоже на FR4?
"2.5. Какие клеи использовали? Другие жидкие средства. " - Никакие
"2.6. Характеристика IP светильника. Температура окружающей среды максимальная. Влажность. Другие внешние воздействия. Вибрация. Пыль. Возможность проникновения в светильник насекомых."
>IP54. температура окр.среды +25 град. - максимальная. Отапливаемое помещение. Влажность не измерял, но она не высокая, по ощущениям 60%. На фото печатных плат четко видно, что они находились в комфортных условиях, нет никаких помутнений, вздутий и т.п. в маске. Внутри светильника все чисто.
3. Блоки питания.
Защита от перенапряжения на входе? - есть, варистор.
Защита от перегрузки по току проверена? - есть, проверена, стоит плавкий предохранитель.
"При включении перегрузки по выходному току есть?" - кратковременные не смогу измерить. Мультиметр не видит отклонений.
"Заземлен ли выходной полюс. Не ли возможности статическому заряду стечь через светодиоды. Заземлен ли корпус блока питания." Полюс заземлен БЫЛ. Т.к. блок питания в металлическом корпусе то он заземлен тоже БЫЛ. После отключения защитного проводника проблема решилась - про это писал ранее, жаль что после нескольких прочтений темы Вы это все-таки упустили. На мой взгляд это главный ключ к разгадке. Может появятся какие мыли в этом направлении?
kipsso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 09:59   #3
Smol
Оракул
 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 692
Smol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant future
По умолчанию Re: Выгорают светодиоды

Цитата:
Сообщение от kipsso Посмотреть сообщение
После отключения защитного проводника проблема решилась
У Вас было четко спрошено: помогли ли Вам ответы коллег и, если нет, то ответьте на вопросы. Теперь Вы пишете, что проблема решилась. Но стали отвечать на вопросы, которые по-существу не заданы. Я предложил поговорить в личку. Но Вы увлеклись своими возражениями. Вам нужна, видимо, публичность. Можете не отвечать. Всего хорошего. Думаю эту ветку надо закрыть.

Последний раз редактировалось Smol; 29.01.2016 в 10:03.
Smol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 11:08   #4
kipsso
Знаток
 
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83
kipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центрkipsso Мозговой центр
По умолчанию Re: Выгорают светодиоды

Цитата:
Сообщение от Smol Посмотреть сообщение
У Вас было четко спрошено: помогли ли Вам ответы коллег и, если нет, то ответьте на вопросы. Теперь Вы пишете, что проблема решилась. Но стали отвечать на вопросы, которые по-существу не заданы. Я предложил поговорить в личку. Но Вы увлеклись своими возражениями. Вам нужна, видимо, публичность. Можете не отвечать. Всего хорошего. Думаю эту ветку надо закрыть.
Помогли частично. Поставил УЗМ51. Выполнил ряд экспериментов с подлючением на объекте, проверка соблюдения полярности подключений, особенно к датчиком движения, по этому случаю выявил и устранил пару моментов с обрывом нейтрали. Ну и финалом было отключение земли, это привело к тому, что ни один светильник в течение 3 месяцев не вышел из строя.
Цитата:
Сообщение от kipsso Посмотреть сообщение
"Заземлен ли выходной полюс. Не ли возможности статическому заряду стечь через светодиоды. Заземлен ли корпус блока питания." Полюс заземлен БЫЛ. Т.к. блок питания в металлическом корпусе то он заземлен тоже БЫЛ. После отключения защитного проводника проблема решилась - про это писал ранее. На мой взгляд это главный ключ к разгадке. Может появятся какие мыли в этом направлении?
Так же хочу проверить вот это, большая доля вероятности что подобное так же присутствует:
Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Надо бы взглянуть на осциллограмму на выходе драйвера в момент включения. Есть дешёвые драйвера, пропускающие пик (первую полуволну) при включении. То, что светильники висят на датчиках движения говорит об из возможном частом включении/выключении. Достаточное количество циклов может и пробить диоды...
К сожалению пока что нет осцилографа...
Цитата:
Сообщение от Smol Посмотреть сообщение
Думаю эту ветку надо закрыть.
Наверное Вы правы, не обижайтесь, старался писать по делу.
kipsso вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru