Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Доброго дня и с Праздником!
10Вт прожектор использует драйвер 12в 900мА. Есть в наличии. Проблема в некачественных конденсаторах, которые в работающем прожекторе высыхают от нагрева и приводят к выходу из строя драйвер. Предлагаю выкинуть всю "требуху" и поставить модуль АС 220В 10Вт. Пульсации конечно зашкаливают, но для условий, где применяются прожектора, я думаю некритично |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Banned
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 699 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Banned
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мостовой выпрямитель матрицы 220, даёт удвоенную частоту сети в худшем исполнении - по определению ,при гармонических колебаниях , в отличии от значительной импульсной составляющей "драйвера".
Это совершенно разные пульсации. Вы вероятно имели в виду однополупериодные AC светодиоды. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Banned
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если светильник используется в местах, где нет постоянного пребывания людей - то да, пульсации не нормируются вообще и можно ставить что угодно.
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 699 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Banned
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Gades, очевидно есть полоса частот требующая 500 гц ?
![]() Вы кстати с настольного компа пишите ? с ноута ? там регулировка яркости не шим ? или у вас там прямоточная регулировка яркости экрана резюком ? часов не 8-10 проводите в день за компом ? - логику улавливаете? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Banned
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
vladmark , я правильно Вас понял : светик подключенный через диодный мост будет иметь 100% глубины пульсации ?
PS что такое глубина пульсаций ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Монитор - ШИМ - гогно - другого нет - глазки собираются в кучку - чаще курить бегать приходится. У моего монитора Кп=80%. Однако, общий непульсирующий свет сглаживает нагрузку на глаза: в глаз долетает Кп=28%. Именно по этому не рекомендуют работать за компом в темноте и самые жёсткие требования по пульсациям освещения - на рабочих местах с компом (<5%).
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |