Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мда... И всё таки ток в цепи обеспечивает дроссель а не лампа.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Уважаемый dimsanor!
Просьба на форуме говорить не эмоциями, а фактами. И не вырывать части фразы для подтверждения своей позиции - это не профессионально. Моя фраза была "ИТОГО ток с конденсатором - 0,39 А, без конденсатора - 0,74 А." Для специалиста в этой фразе косинус на месте. При проектировании или закупке надо обратить внимание укомплектован светильник конденсаторами, или нет. Не все светильники укомплектованы конденсаторами!!! Вы правильно обратили внимание, что расчет приведен усредненный, а не для конкретного светильника. При этом может быть некоторая разбежка результатов. Однако Ваш пример с лампой Navigator NCL-3U преднамеренно или нет является компроматом на эту лампу. Насколько следует из описания - это лампа КЛЛ. Все специалисты знают их основную проблему - не очень надежные ЭПРА. А Вы пишите, что в этой лампе забыли поставить фильтр конденсатор и получили кос(фи) = 0,68!!! ТОК В ЦЕПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЭТОЙ ЦЕПИ. В последовательной цепи это сопротивление ДРОССЕЛЯ и ЛАМПЫ. Причем исходя из распределения напряжения примерно 110 В на лампе(лампах двух последовательно) и столько же на дросселе их сопротивления сопоставимы. Замените лампу - ток изменится. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Уважаемый, dimsanor!
давайте прекратим дальше засорять тему. Возможно у кого-нибудь есть, что сказать дельного. ваши последние сообщения засорены умными словами и не очень умными идеями. Если более внимательно отнесетесь к замечаниям высказанным ранее, то извлечете значительную пользу. Естественно, если ваши последние сообщения не были ПИАРОМ, и Вы специально не писали глупости, чтобы привлечь к себе внимание. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Предлагаю желающим почитать выдержки из книги Г.К.Штурм "ПРА и схемы включения люм. ламп", 1961г. Книга "древняя", но это классика жанра. Прилагаю два файла. Один в формате djvu, второй в формате pdf. Всем всего наилучшего!!! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 64 ![]() |
![]()
Прочитал, провёл опытные замеры, был неправ, посты удалил.
Данные опытов: Опыт1. Лампа накаливания 60 Вт. ток= 0.24А. Р= 52,80 Вт. Опыт2. Маркировка лампы: "Navigator", NCL-SH, 15W, E27, 2700K, 220V, 0.110A, 1000 Lm. Лампа NCL 15 Вт.(под обычный патрон) ток = 0.06А, Р= 13.20 Вт. Лампа NCL 15Вт. + конд 0.5 мкф+ рез 820кОм. ток= 0.09А Р=19.80 Вт. Опыт3. дроссель: 1УБИ-30/220-ВП-090-УХЛ4, 1*30Вт, I=0.36А, Л(лямбда)=0.43 Лампа ЛД 20-2. ток= 0.43А Р= 94.60 Вт. Лампа ЛД 20-2 + конд 0.5 мкф.+рез 820кОм. ток=0.40А. Р=88 Вт. Последний раз редактировалось dimsanor; 29.04.2009 в 15:56. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если не затруднительно, то напишите как Вы проводили эксперименты. Извините, но это какой-то прикол, а не результаты. чтобы не засорять тему eis06@mail.ru |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Ученик
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 64 ![]() |
![]() Цитата:
Сеть на фото = 212 В. Берёшь светильники, мультиметр и меряешь. Я всё мерил мультиметром Mastech M890F. Предел измерений = 20А(перем ток). Первые два опыта с настольной лампой, только лампочки менял, патрон у них одинаковый. Только осторожно, 220 всётаки. С конденсатором здесь 0.37А измерилось. если надо закину фотки. Последний раз редактировалось dimsanor; 29.04.2009 в 17:53. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Где здесь измерения активной мощности в Ваттах. Это возможно только Ваттметром!!!!! Если измерить ток и напряжение, то после их перемножения получим полную мощность в Вольтамперах (ВА). Не могут две лампочки ЛД20 кушать 94 Вт!!!, а 94 ВА могут. При этом потребление составит примерно 48 Вт АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Профи
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1 Открываем каталог VS, 2 находим на стр 164 стандартный ПРА 15-75W 220-240V LN 2х18.135 код 535778 и смотрим в таблице: - ток без конденсатора 400 ма (это в цепи между конденсатором и лампой) - ток с конденсатором (4мкф) 210 ма 3 Следовательно на 4 лампы (т.е. два дросселя) - 0,21х2=0,42 А !!! потери сидят в этом-же токе, а не отдельно 13% от мощности..... И ВСЁ ![]() |
|
![]() |
![]() |