Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#13 |
Ученик
Регистрация: 19.12.2015
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Для складов с высокими потолками есть оптика специальная, которая овал дает с диаграммой примерно 30 на 80. Специально для узких проходов.
Без оптики на такой высоте вообще без вариантов. Мы перед нг у соседей склад делали. Светильники на профиле без оптики правда, но там высота 7 метров. На пролет 25 метров три 100W светильника. Освещенность на уровне пола 80-120 Лк. Модули на 2835 всего 288 диодов на светильник. Модули в недогрузе примерно на 25%. |
![]() |
![]() |