Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 598 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Я знаю требование из п. 9: "9. Дополнительные светотехнические требования к осветительным приборам со светодиодами" из приведенного выше ГОСТа |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 699 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Кстати, коллеги!!
Мало кто знает, но испытания на термал в Проверено-Люмен мы делали еще два года назад ![]() [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 699 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Коллеги, мы измерили первый массовый светодиодный светильник на ЭмПРА(!!!)
Уличный светильник Победа от GALAD. Результаты испытаний c термографиями и с расширенным диапазоном питающих напряжений во время измерений. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось vladmark; 16.08.2016 в 01:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мастер
Регистрация: 06.12.2011
Сообщений: 194
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1. ГОСТ Р 51318.15-99 Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Несимметричное напряжение ИРП на зажимах подключенных к порту питания. Полоса от 0.009 до 30 МГц. 2. Устойчивость к воздействию электростатических разрядов по ГОСТ 30804.4.2-2013. 3. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю промышленной частоты по ГОСТ 30804.4.2-2013. 4. Устойчивость к наносекундным импульсам помех по ГОСТ 30804.4.4-2013. 5. Устойчивость к воздействию микросекундных импульсов помех высокой энергии по ГОСТ Р 51317.5.5-99. 6. Устойчивость к воздействию динамических изменений напряжения сети электропитания по ГОСТ 30804.4.11-2013. 7. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами по ГОСТ 30804.3.3-2013. Все эти испытания входят в нормативную базу ЭМС и результаты существенно влияют на качество функционирования электроприборов. Жирным выделено наиболее критичные. Последний раз редактировалось FERON; 16.08.2016 в 10:08. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 699 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если мне не изменяет память - у них есть этот протокол испытаний из ВНИСИ.
А мы в рамках Проверено-Люмен только на гармоники делаем. На помехи в эфир еще пока не делаем. Т.е. оборудование в лаборатории есть, но еще не запущено. Осенью будем и это делать. PS: Испытания ВНИСИ на повышенную и пониженную температуру + IPX5 Полный ЭМС отдельно поищу - они его точно делали, только не найду никак |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Дроссель 105С норма???
Да ладно? И это на поверхности!!! Что там внутри - черт его знает! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 699 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Мастер
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Она соответствует требованиям указанных вами стандартов? Или как всегда близко не лежала? Если есть возможность пришлите протоколы по этому светильнику: Трассовый светильник SP2562. Буду благодарен.
__________________
Association manufacturers genetically modified led products. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |||
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 265 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
____ P.S. Association manufacturer - возрождение Капитана/киви? (хотелось бы верить)) |
|||
![]() |
![]() |