![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
1. Есть в настоящий момент есть несколько действующих нормативов. Из них только в одном есть упоминание о возможности применения светодиодов в учебных учреждениях. Фразы "не допускается применение светодиодов" нет ни в одном нормативе. Означает ли это однозначный запрет или разрешение - тонкость юридического характера.
2. Письмо Онищенко, в котором есть рекомендация использовать и диоды и матовые стёкла, нормативным документом не является. Однако, в нормативах есть требование по равномерности яркости выходного отверстия светильника. Сможете выполнить это требование без матового стекла? Вэлкам! )))
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72) "7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый." Так что повернуть можно как угодно )
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Мастер
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 191 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Зовется номинальная цветность. Есть ГОСТ 6825-91 приложение 4, там координаты цвета и названия даны весьма конкретно. |
|
![]() |
![]() |