| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  29.04.2009, 23:41 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 09.08.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 116
				Вес репутации: 87    |  Нормирование освещения 
			
			Разрешите сомнения. Читаю СанПин. Предоставлено минимальное значение освещенности по помещениям. Вопрос. Чем ограничивается максимальная величина???    | 
|   |   | 
|  30.04.2009, 00:21 | #2 | 
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Нормирование освещения 
			
			Разрешенной мощностью. В некоторых документах эта мощность сразу указывается. Читал где-то у железнодорожников. А еще есть коэффициент неравномерности для отдельных помещений и коэффициент ослепленности. И вообще нормальный уровень освещенности в районе 2000 лк, так что еще далеко. Светите. | 
|   |   | 
|  30.04.2009, 00:32 | #3 | |
| Мастер Регистрация: 09.08.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 116
				Вес репутации: 87    |  Ответ:  Нормирование освещения Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  30.04.2009, 11:00 | #4 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Нормирование освещения Цитата: 
 Нашел!!! СНиП23-05-95. 7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно. Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения. | |
|   |   | 
|  30.04.2009, 14:43 | #5 | |
| Мастер Регистрация: 09.08.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 116
				Вес репутации: 87    |  Ответ:  Нормирование освещения Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  12.05.2009, 14:27 | #6 | 
| Ученик Регистрация: 18.08.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 14
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нормирование освещения 
			
			Можно еще здесь глянуть: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Таблица 1.3. Максимально допустимые значения удельной установленной мощности ОУ внутреннего освещения взята из ТСН 23-304-99 | 
|   |   | 
|  12.05.2009, 22:55 | #7 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Нормирование освещения 
			
			Может пригодиться вдержка из МГСН 2.06-99 "МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" : "7.6 Для общего освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только для обеспечения архитектурно-художественных требований, а также в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп. Для местного освещения, кроме разрядных источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается." 