Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.03.2017, 10:44   #1
Мачей
Мастер
 
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 191
Мачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to beholdМачей is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги.

Прошу помочь в "морозном" вопросе.

Сейчас многие заказчики (в т.ч. крупные) требуют подтверждения испытаний светильника при минус 60 градусов.

Прошу подсказать в каком нормативном документе и в каком пункте есть методика проведения испытаний.

Поиск в интернете дал много интересных вариаций: некоторые охлаждают и включают, некоторые включенный светильник охлаждают, некоторые делают цикл охлаждение/нагрев и проверяют работоспособность.
3. Станции в Арктике и Антарктике - но это уже экзотика )

ГОСТ 15150-69 на Антарктические условия не распространяется.

А так предложения от НИИАСу.
Вложения
Тип файла: pdf На жестких поперечинах.pdf (251.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf Для внутреннего освещения.pdf (233.3 Кб, 9 просмотров)
Мачей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 15:18   #2
Planar-SPb
Мастер
 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 233
Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

1) А разве в тех районах, где температура минус 60 нет требования включать светильник при опускании температуры до минус 40 и тем самым БП разогреется и будет уже пуск не на холодную?
2) Для работы от минус 60 с холодным пуском я своему Заказчику поставляю MOONS программируемый [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с функцией ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ - ее Заказчик устанавливает в программе от 5 до 40 секунд тем самым - не происходит резкий бросок тока на светодиод охлажденный до минус 60 и за счет того, что выходной ток плавно меняется - его запуск гарантирован при таких экстремальных температурах, так как выходная мощность сууууущественно ниже его номинальной витоге при запуске.
Planar-SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 15:38   #3
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Planar-SPb Посмотреть сообщение
2) Для работы от минус 60 с холодным пуском я своему Заказчику поставляю MOONS программируемый [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с функцией ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ - ее Заказчик устанавливает в программе от 5 до 40 секунд тем самым - не происходит резкий бросок тока на светодиод охлажденный до минус 60 и за счет того, что выходной ток плавно меняется - его запуск гарантирован при таких экстремальных температурах, так как выходная мощность сууууущественно ниже его номинальной витоге при запуске.
Плавный пуск - это гуд. Но разве у MOONS есть драйвера на -60?
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 16:34   #4
Planar-SPb
Мастер
 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 233
Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Плавный пуск - это гуд. Но разве у MOONS есть драйвера на -60?
1) С холодным пуском (а не разогретый БП помещенный в камеру минус 40) гарантированно заявленных пока нет, но новинки будут приятные
2) Все уличные (без внешнего подогрева) от минус 40 у всех производителей - это закон и вытекает из компонентов применяемых в этих устройствах - тут чудес пока нет, если это не все компоненты для авионики и военки - но такой БП будет стоить в 100 раз дороже обычного - далее на свой страх и риск каждая компания производит испытания и те БП, что запускаются от минус 60 попадают в топ избранных.
3) Указать на блоке можно, что он запускается от минус 60 - но кто при этом лазил в схему и смотрел какие возникают токи через СИД из-за замерзших конденсаторов? Да никто - все смотрят что диоды включились или нет и восторженно кричат УРРРА!!! и сколько таких запусков выдерживает светильник витоге?
4) Как раз плавный пуск в 40секунд помогает нормально включиться блоку питания и застывшим конденсатором набрать емкость и главное спасти светодиоды
Planar-SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 17:05   #5
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Planar-SPb Посмотреть сообщение
Как раз плавный пуск в 40секунд помогает нормально включиться блоку питания и застывшим конденсатором набрать емкость и главное спасти светодиоды
Я считаю, что вообще все драйвера (и для внутрянки тоже) мощностью, допустим, от 60Вт, должны иметь опцию плавного пуска. Мгновенно включающиеся на полную яркость светодиодные светильники часто больно бьют по глазам. Особенно это заметно, когда в помещении из 20 лк резко становится 2000 - стандартное явление в спортивке. Да и в обычных применениях тоже было бы приятнее. Мне вот интересно, как выглядит на дороге момент включения уличных светодиодных светильников? Водители не пугаются?
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 17:32   #6
Planar-SPb
Мастер
 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 233
Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Я считаю, что вообще все драйвера (и для внутрянки тоже) мощностью, допустим, от 60Вт, должны иметь опцию плавного пуска. Мгновенно включающиеся на полную яркость светодиодные светильники часто больно бьют по глазам. Особенно это заметно, когда в помещении из 20 лк резко становится 2000 - стандартное явление в спортивке. Да и в обычных применениях тоже было бы приятнее. Мне вот интересно, как выглядит на дороге момент включения уличных светодиодных светильников? Водители не пугаются?
1) У MOONS даже для внутрянки все программируемое, так как Заказчики у них все с мировым именем и любят управление, плавное включение и тп. Даже есть такой вариант с 0-10V поддерживающий TUNABLE WHITE [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] так как полностью выключает каждый канал до 0 вотличие от простых 1-10В управляемых.
2) MOONS по архитектурке вообще короли - последний проект они свои DMX/RDM поставили PHILIPS для освещения Ниагарского водопада [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и от МУНСА [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] . А узкий драйвер 50Вт с 1,2 и 4 каналами вообще вызывает оргазм у тех кто делает линейные тонкие wall-washer'ы - так как в любой в корпус влазят [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] , а количество настроек помимо RDM сумасшедшее вплоть до возможности работы как MASTER в сети
Planar-SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 11:07   #7
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Я считаю, что вообще все драйвера (и для внутрянки тоже) мощностью, допустим, от 60Вт, должны иметь опцию плавного пуска. Мгновенно включающиеся на полную яркость светодиодные светильники часто больно бьют по глазам. Особенно это заметно, когда в помещении из 20 лк резко становится 2000 - стандартное явление в спортивке. Да и в обычных применениях тоже было бы приятнее. Мне вот интересно, как выглядит на дороге момент включения уличных светодиодных светильников? Водители не пугаются?
Поддерживаю.
А вот включение на улице светодиодных светильников (когда у же темно) это не очень приятное зрелище.
На нескольких улицах разных городов наблюдал такую картину: на улице уже стемнело и светильники только начинают включаться. Но ДНаТы же плавно разгораются. И вот на одной улице установили светодиодные светильники. Едешь такой на машине, стемнело, глаза ломаешь смотря на дорогу, только только глаза начали привыкать и тут.... Зарево)))) Мгновенный запуск светодиодных светильников.
Шутки шутками, но на мой взгляд должен быть плавный пуск.
Когда есть система управления освещением, которая может регулировать световой поток, то плавный пуск задать программно не проблема. Вот и минусом стал плюс свойство светодиодного светильника мгновенно зажигаться (относительно).
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 10:58   #8
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Planar-SPb Посмотреть сообщение
1) А разве в тех районах, где температура минус 60 нет требования включать светильник при опускании температуры до минус 40 и тем самым БП разогреется и будет уже пуск не на холодную?
2) Для работы от минус 60 с холодным пуском я своему Заказчику поставляю MOONS программируемый [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с функцией ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ - ее Заказчик устанавливает в программе от 5 до 40 секунд тем самым - не происходит резкий бросок тока на светодиод охлажденный до минус 60 и за счет того, что выходной ток плавно меняется - его запуск гарантирован при таких экстремальных температурах, так как выходная мощность сууууущественно ниже его номинальной витоге при запуске.
А сам дарйвер при -60 как работает? Испытания, сертификаты протоколы?
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 11:10   #9
Planar-SPb
Мастер
 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 233
Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
А сам дарйвер при -60 как работает? Испытания, сертификаты протоколы?
1) Пока такие протоколы есть только у Заказчиков.
2) А что будет драйверу (в металлическом корпусе, предназначенному для включения при минус 40) при минус 60, но предварительно разогретому? При минус 60 окружающая температура компонентов внутри драйвера на номинальной мощности составит порядка 0град - отличная температура для гарантированного длительного срока службы БП.
Planar-SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 11:19   #10
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Что вы понимаете под термином "предварительно разогретому"?

Последний раз редактировалось Константин 12; 03.04.2017 в 11:22.
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 12:36   #11
Planar-SPb
Мастер
 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 233
Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Цитата:
Сообщение от Константин 12 Посмотреть сообщение
Что вы понимаете под термином "предварительно разогретому"?
Есть две программы испытаний на минус:
1) Холодный старт - блок помещается в климатокамеру с минус 60 невключенный, охлаждается на 2-3 часа и затем включается.
2) Предварительно прогретый - блок помещен в климатокамеру, но окружающая +25 - нормальные условия. Там он прогревается 2-3 часа выходит на режим работы, а затем температура в климатокамере понижается до необходимой.
Planar-SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 12:38   #12
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

Всем интереснее как раз "холодный старт".
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru