Добрый день!
Спасибо за ответы. Площадь около 24000 м2, высота 7 метров. и тут мне еще коллеги из технической службы подсказали, что, т.к. в цехе расположено оборудование с высокой температурой поверхности (стоит горячий пресс и к нему подходит система термомасляных трубопроводов с температурой около 270 градусов), то наверху достаточно жарко. Видимо, поэтому, т.к. светодиоды, как я поняла, греются и могут выйти из строя, и решили индукцию. По хранению и утилизации проблем нет, т.к. еще много люминесцентных ламп на заводе... По поводу использования подъемных устройств, не очень понятно, т.к. срок службы примерно одинаков, и частота замены не изменяется (и в любом случае нужно использовать подъемник). А по поводу того, что светодиод теряет поток постепенно, вот это большой минус светодиодных ламп. Если лампа потухла сразу, то это увидели, пришли и поменяли. А если будет тухнуть постепенно, то на зрение нагрузка будет увеличиваться, но т.к. мы там с люксометрами не ходим, своевременно определить мы это не сможем. Инженер по охране труда сказал, что лучше пусть сразу тухнет. в общем, я примерно поняла. Всем спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мудрец
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 585
Вес репутации: 511 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Описание цеха понятно. И так же понятны Ваши опасения относительно падения светового потока. Однако и при этом - обратим Ваше внимание на то, что - если светильники сделаны правильно, если же светодиоды установленные в светильнике "не разгоняли" для лучшей и максимальной светимости, то проработает приличное количество времени, лет. Вот мы в своих светильниках светодиодных закладываем ресурс - падение светового потока на 30% через 50000-70000 часов, что при условии того, что мы "не разгоняем" диоды в своих светильниках, соответствует работе где-то 8,5 - 10 лет. При этом еще момент - светодиодные светильники - не требуют специальных условий утилизации! И при этом - для дальнейшей эксплуатации светодиодных светильников (нашего изготовления) - возможна замена, к примеру через 5 лет, устаревшей комплектации на новую! Ольга Александровна - главное, чтобы Драйвера питания отработали положенный им срок при описанных Вами условиях эксплуаптации. Ведь и в индукционных светильниках стоят Дросселя, которые тоже выходят из строя! Помимо этого - стоит отметить парочку фактов о которых, многие Индукционнщики отчего-то не часто упоминают: 1) При включении, индукционные лампы (светильники с установленными в них этими лампами) - дают скачок напряжения в сеть; 2) Повторный запуск индукционных ламп (светильников с индукционными лампами) - возможен - только после остывания (не менее 5 минут). Для справки - светодиодные светильники, - можно произвольно включать и выключать, при этом включение происходит - моментально! В остальном - Ольга Александровна - необходим подробный планчик Вашего помещения (помещений) с отмеченным установленным работающим оборудованием (схематично). Все можно выслать на npp.parytet@gmail.com Последний раз редактировалось NPP-Parytet; 04.10.2017 в 06:44. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А, вообще, при высоте 7 метров сфокусировать свет индукционной лампы, у которой колба больших размеров, вряд ли удастся. То есть, конечно, можно достичь нужной освещенности, но ценой более плотного размещения светильников, при этом о выигрыше в энергопотреблении можно забыть. |
|
![]() |
![]() |