Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.10.2017, 11:17   #1
Ольга Александровна
Новичок
 
Регистрация: 29.09.2017
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
Ольга Александровна нет репутации
По умолчанию Re: Индукционные или светодиодные светильники

Добрый день!

Спасибо за ответы. Площадь около 24000 м2, высота 7 метров. и тут мне еще коллеги из технической службы подсказали, что, т.к. в цехе расположено оборудование с высокой температурой поверхности (стоит горячий пресс и к нему подходит система термомасляных трубопроводов с температурой около 270 градусов), то наверху достаточно жарко. Видимо, поэтому, т.к. светодиоды, как я поняла, греются и могут выйти из строя, и решили индукцию.
По хранению и утилизации проблем нет, т.к. еще много люминесцентных ламп на заводе...
По поводу использования подъемных устройств, не очень понятно, т.к. срок службы примерно одинаков, и частота замены не изменяется (и в любом случае нужно использовать подъемник).
А по поводу того, что светодиод теряет поток постепенно, вот это большой минус светодиодных ламп. Если лампа потухла сразу, то это увидели, пришли и поменяли. А если будет тухнуть постепенно, то на зрение нагрузка будет увеличиваться, но т.к. мы там с люксометрами не ходим, своевременно определить мы это не сможем. Инженер по охране труда сказал, что лучше пусть сразу тухнет.
в общем, я примерно поняла. Всем спасибо.
Ольга Александровна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 06:35   #2
NPP-Parytet
Мудрец
 
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 585
Вес репутации: 511
NPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant future
По умолчанию Re: Индукционные или светодиодные светильники

Цитата:
Сообщение от Ольга Александровна Посмотреть сообщение
Добрый день!

Спасибо за ответы. Площадь около 24000 м2, высота 7 метров. и тут мне еще коллеги из технической службы подсказали, что, т.к. в цехе расположено оборудование с высокой температурой поверхности (стоит горячий пресс и к нему подходит система термомасляных трубопроводов с температурой около 270 градусов), то наверху достаточно жарко. Видимо, поэтому, т.к. светодиоды, как я поняла, греются и могут выйти из строя, и решили индукцию.
По хранению и утилизации проблем нет, т.к. еще много люминесцентных ламп на заводе...
По поводу использования подъемных устройств, не очень понятно, т.к. срок службы примерно одинаков, и частота замены не изменяется (и в любом случае нужно использовать подъемник).
А по поводу того, что светодиод теряет поток постепенно, вот это большой минус светодиодных ламп. Если лампа потухла сразу, то это увидели, пришли и поменяли. А если будет тухнуть постепенно, то на зрение нагрузка будет увеличиваться, но т.к. мы там с люксометрами не ходим, своевременно определить мы это не сможем. Инженер по охране труда сказал, что лучше пусть сразу тухнет.
в общем, я примерно поняла. Всем спасибо.
Ольга Александровна - доброго дня!
Описание цеха понятно. И так же понятны Ваши опасения относительно падения светового потока.
Однако и при этом - обратим Ваше внимание на то, что - если светильники сделаны правильно, если же светодиоды установленные в светильнике "не разгоняли" для лучшей и максимальной светимости, то проработает приличное количество времени, лет.
Вот мы в своих светильниках светодиодных закладываем ресурс - падение светового потока на 30% через 50000-70000 часов, что при условии того, что мы "не разгоняем" диоды в своих светильниках, соответствует работе где-то 8,5 - 10 лет. При этом еще момент - светодиодные светильники - не требуют специальных условий утилизации! И при этом - для дальнейшей эксплуатации светодиодных светильников (нашего изготовления) - возможна замена, к примеру через 5 лет, устаревшей комплектации на новую!
Ольга Александровна - главное, чтобы Драйвера питания отработали положенный им срок при описанных Вами условиях эксплуаптации.
Ведь и в индукционных светильниках стоят Дросселя, которые тоже выходят из строя!
Помимо этого - стоит отметить парочку фактов о которых, многие Индукционнщики отчего-то не часто упоминают:
1) При включении, индукционные лампы (светильники с установленными в них этими лампами) - дают скачок напряжения в сеть;
2) Повторный запуск индукционных ламп (светильников с индукционными лампами) - возможен - только после остывания (не менее 5 минут).

Для справки - светодиодные светильники, - можно произвольно включать и выключать, при этом включение происходит - моментально!

В остальном - Ольга Александровна - необходим подробный планчик Вашего помещения (помещений) с отмеченным установленным работающим оборудованием (схематично).

Все можно выслать на npp.parytet@gmail.com

Последний раз редактировалось NPP-Parytet; 04.10.2017 в 06:44.
NPP-Parytet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 13:49   #3
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Индукционные или светодиодные светильники

Цитата:
Сообщение от Ольга Александровна Посмотреть сообщение
Добрый день!

Спасибо за ответы. Площадь около 24000 м2, высота 7 метров. и тут мне еще коллеги из технической службы подсказали, что, т.к. в цехе расположено оборудование с высокой температурой поверхности (стоит горячий пресс и к нему подходит система термомасляных трубопроводов с температурой около 270 градусов), то наверху достаточно жарко. Видимо, поэтому, т.к. светодиоды, как я поняла, греются и могут выйти из строя, и решили индукцию.
По хранению и утилизации проблем нет, т.к. еще много люминесцентных ламп на заводе...
По поводу использования подъемных устройств, не очень понятно, т.к. срок службы примерно одинаков, и частота замены не изменяется (и в любом случае нужно использовать подъемник).
А по поводу того, что светодиод теряет поток постепенно, вот это большой минус светодиодных ламп. Если лампа потухла сразу, то это увидели, пришли и поменяли. А если будет тухнуть постепенно, то на зрение нагрузка будет увеличиваться, но т.к. мы там с люксометрами не ходим, своевременно определить мы это не сможем. Инженер по охране труда сказал, что лучше пусть сразу тухнет.
в общем, я примерно поняла. Всем спасибо.
Индукционные лампы так же постепенно снижают световой поток из-за "выгорания" люминофора. В них нет спирали, нет и электродов, которые есть у обычных люминесцентных ламп.
А, вообще, при высоте 7 метров сфокусировать свет индукционной лампы, у которой колба больших размеров, вряд ли удастся. То есть, конечно, можно достичь нужной освещенности, но ценой более плотного размещения светильников, при этом о выигрыше в энергопотреблении можно забыть.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru