Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.11.2011, 16:43   #1
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Концепция освещения футбольного поля

Доброго всем дня.

Нужна помощь по концепции освещения футбольного стадиона.
Может кто поможет с рыбой. Буду признателен.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 16:54   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 842
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.

Нужна помощь по концепции освещения футбольного стадиона.
Может кто поможет с рыбой. Буду признателен.
А что вы подразумеваете под этим?

Вообще есть требования FIFA в которых изложены все возможные способы размещения светильников... И даже отмечены места, где их категорически запрещено ставить...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:00   #3
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
А что вы подразумеваете под этим?

Вообще есть требования FIFA в которых изложены все возможные способы размещения светильников... И даже отмечены места, где их категорически запрещено ставить...
Интересует больше электрическая часть.
Как управлять прожекторами? Режимы работы прожекторами?
Нужна помощь в написании ТЗ.
План расстановки прожекторов есть (рассчитывала сторонняя организация).
Пытаюсь связаться с ними узнать хоть что то, пока безрезультатно
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:22   #4
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 842
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Интересует больше электрическая часть.
Как управлять прожекторами? Режимы работы прожекторами?
Нужна помощь в написании ТЗ.
План расстановки прожекторов есть (рассчитывала сторонняя организация).
Пытаюсь связаться с ними узнать хоть что то, пока безрезультатно
Режимы:

ТВ
ТВ аварийный
Соревнования
Соревнования Аварийный
Тренировка
Дежурный/уборка

Нужны АВР и БМП.
Вообще автоматика там суровая.

Если у Вас стадион большой, то 150-200 прожекторов по 2кВт, из них 50% оснащено БМП, как минимум 6 режимов (не считая легкоатлетических зон и освещения трибун)...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:28   #5
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Режимы:

ТВ
ТВ аварийный
Соревнования
Соревнования Аварийный
Тренировка
Дежурный/уборка

Нужны АВР и БМП.
Вообще автоматика там суровая.

Если у Вас стадион большой, то 150-200 прожекторов по 2кВт, из них 50% оснащено БМП, как минимум 6 режимов (не считая легкоатлетических зон и освещения трибун)...
прожекторов 456 шт. (2 кВт),

на трибунах свое управление.

БМП - блок мгновенного перезажигания?

узнал что необходимо иметь возможность управлять каждым прожектором.

вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?

слышал что они не надежные, горят часто.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:37   #6
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
БМП - блок мгновенного перезажигания?
Да

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
узнал что необходимо иметь возможность управлять каждым прожектором.
Круто...

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?

слышал что они не надежные, горят часто.
Мы обычно Schneider Electric закладываем. Учитываем запас, пусковые токи, индуктивную нагрузку, коэффициент мощности, потери в ПРА... набегает довольно серьёзная цифра пускового тока!
Если правильно выбрать, то ничего не перегорает.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:51   #7
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Да

Круто...



Мы обычно Schneider Electric закладываем. Учитываем запас, пусковые токи, индуктивную нагрузку, коэффициент мощности, потери в ПРА... набегает довольно серьёзная цифра пускового тока!
Если правильно выбрать, то ничего не перегорает.
у них по ESB есть табличка, в зависимости от типа лампы и мощности своя ESB.

что такое параллельная компенсация?
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:58   #8
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 842
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
что такое параллельная компенсация?
Без контекста трудно понять, но скорее всего конденсатор для компенсации реактивной мощности.

400 прожекторов - большой стадион... типа лужников
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 23:56   #9
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?
слышал что они не надежные, горят часто.
Надо правильно подбирать контактор !!!
ESB-это модульные с МАЛЫМ искровым промежутком -совсем не айс для включения индуктивной нагрузки. Это малогабаритные контакторы. Вам нужны контакторы типа "А" тоже ABB. В общем, чтоб оборудование работало, надо его правильно использовать.
А параллельная компенсация- это самая распространенная компенсация(хоть с люмами, хоть с ГРЛ.
__________________
Воронеж "АВС-электро"

Последний раз редактировалось twkisa; 18.11.2011 в 23:59.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 10:53   #10
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
у них по ESB есть табличка, в зависимости от типа лампы и мощности своя ESB.
Может быть эту табличку надо распечатать и использовать по назначению в туалете?

Кстати, например, у Schneider Electric для контакторов диапазон рабочих температур: от -5 до +60°С, а для импульсных реле: от -20 до +50°С. Соответственно вопрос: можно ли их использовать на улице без подогрева? Сомневаюсь, что коммутация силовых цепей происходит в помещении. Скорее всего в специальном щитке, который расположен в непосредственной близости от нагрузки... Вот они, бедняжки, и дохнут, как мухи!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 10:20   #11
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 378
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
прожекторов 456 шт. (2 кВт),
на трибунах свое управление.
Очень похоже на новый стадион в Санкт-Петербурге.
По крайне мере по количеству прожекторов
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 13:06   #12
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Подскажите если возможность контроля работы каждого прожектора?

Сможет ли диспетчер узнать какой прожектор перегорел?

Как это можно реализовать?
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 15:33   #13
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 447
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Подскажите если возможность контроля работы каждого прожектора?

Сможет ли диспетчер узнать какой прожектор перегорел?

Как это можно реализовать?

Что-то мне подсказывает, что вам стоит построить нормальную KNX систему с обратной связью. по части обратной связи - хорошо подходит например токовый датчик.


написал в личку
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 18:09   #14
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Договор подписан)
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 11:41   #15
Андрей81
Мудрец
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328
Андрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Подскажите если возможность контроля работы каждого прожектора?

Сможет ли диспетчер узнать какой прожектор перегорел?

Как это можно реализовать?
Дык очень просто - на каждый прожектор ставиться маленький измеритель мощности (или еще лучше токовые клещи - не требуется врезку в линию питания делать) с управлением по стандартному MODBUS протоколу (на базе RS485 проводной) или KNX если нужна беспроводка и контроллер PLC собирающий информацию со всех этих датчиков и оповещающий о состоянии светильников.
Андрей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 02:22   #16
ally
Гуру
 
Аватар для ally
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 193
ally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают все
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

456 прожекторов - не слабое количество. Крестовский? Поделитесь, что за бренд прожекторов?
ally вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 13:23   #17
catherine.9
Новичок
 
Регистрация: 05.09.2018
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
catherine.9 нет репутации
По умолчанию Re: Концепция освещения футбольного поля

Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно
catherine.9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 14:44   #18
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от catherine.9 Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно
Для начала можно как-то так. (см вложение) Если серьёзнее - можно копать глубже и шире. Допустим, у Филипса хорошие брошюры по спортивному освещению есть (сюда не влезают - ограничение по объёму).
Вложения
Тип файла: pdf Световые решения для спортивных сооружений.pdf (228.6 Кб, 13 просмотров)
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 14:53   #19
Maka
Мастер
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 406
Maka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant future
По умолчанию Re: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от catherine.9 Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно
Для начала нужно определиться с классом объекта и уровнем проводимых мероприятий... затем сформировать ТЗ с конкретными требованиями ... а потом руководствуясь рекомендациями и действующими нормативами попытаться их выполнить
Вот почитайте :
Рекомендации [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
и посмотрите: "СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения"
Вообще тема глубокая и кажется она уже обсуждалась на этом форуме, поищите...
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор
www.ashepkov.com
Maka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 15:03   #20
Valleto$
Профи
 
Регистрация: 30.05.2018
Сообщений: 64
Вес репутации: 217
Valleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от catherine.9 Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно
знакомство со спортом можно с этого начать:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Valleto$ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru