| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  27.03.2020, 12:43 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 22.12.2007 Адрес: Тернополь, Украина 
					Сообщений: 238
				Вес репутации: 466            |  Re: Расчёт цилиндрической освещённости 
			
			так же, как будете мерять: "ГОСТ 24940—2016 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Методы измерения освещенности 5.7 Размещение контрольных точек при измерении цилиндрической освещенности помещений 5.7.1 Контрольные точки измерения цилиндрической освещенности следует размещать равно*мерно по помещению под светильниками, между светильниками и на центральной продольной оси помещения на высоте 1,5 м над полом и на расстоянии не менее 1,0 м от стены. 5.7.2 Число контрольных точек для измерения цилиндрической освещенности должно быть не менее пяти. 7.1.4 Цилиндрическую освещенность Ец, лк, в контрольной точке вычисляют как среднеарифме*тическое значение освещенностей, измеренных в четырех взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях" 
				__________________ Lux ex Machina / UA | 
|   |   |