![]() Цитата:
1. Создал набор помещений с разными индексами помещений с фиксированной высотой 3м: i = 0,2 (1,2x1,2x3); i = 0,3 (1,8x1,8x3); i = 0,4 (2,4x2,4x3); ... ; i = 3 (18x18x3). 2. Ставил по центру нужный светильник в каждом помещении к потолку. 3. Проводил расчет последовательно для разных коэффициентов отражений потолка, стен и пола, попутно экспортируя данные по средней освещенности в таблицу, где заголовки строк - индексы помещений, а столбцов - коэффициенты отражений: 70 70 50 50 30 30 10 50 30 50 30 50 30 10 20 20 20 20 20 20 10 i = 0,2 i = 0,3 i = 0,4 ... i = 3 4. Коэффициент использования получал так: Eср * S / Fсв, где Eср - средняя освещенность; S - площадь помещения; Fсв - световой поток светильника. Примечание: По физическому смыслу коэффициент использования показывает сколько потока светильника в данном помещении пойдет на создание освещенности. Проверка полученных таблиц на простых прямоугольных помещениях практически полностью совпадала с расчетом в DIALux. Метод, конечно, довольно трудоемкий. Было бы у диалюкса api можно было автоматизировать. Последний раз редактировалось xenocephal; 23.11.2020 в 14:09. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Профи
Регистрация: 30.05.2018
Сообщений: 64
Вес репутации: 220 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |