2. В таблице - не дроби, а Кэ и количество чисток в год. По таблице для Вашего случая Кэ=0,67 или даже скорее 0,71 (в зависимости от эксплуатационной группы светильника). В случае, если применяются светодиодные светильники, Кэ=0,67*1,05=0,7 или 0,71*1,05=0,75 (см. примечания к этой таблице в СП 52).