Поделитесь "секретами") кто как расчитывет потери при неравномерной загрузки по фазам.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1) по фазный расчет!!! 2) метод симметричных составляющих!!! (точность как и у первого) 3) упрощенный метод при нагрузке более менее равномерно распределенной по длине, но не равномерно по фазам (несколько раз встречал, но формулы для меня очень запутанные). Лучше первые, но ТОЭ придется вспомнить. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 73 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 73 ![]() |
![]()
обрисую более конкретно ситуацию...
проектируем сейчас один объект, там есть колонны на них стоят прожекторы киловатники (точнее 1,1 кВт), разводка до них осуществляется трёхфазная. На некоторых колоннах 4 прожектора, получается что одна из фаз 2,2 кВт, две другие 1,1 кВт. Как я считаю: считаю потери как для однофазной сети для наиболее загруженной фазы, сечение кабеля выбираю на ступень выше... Может кто прокоментирует и поделится своими мыслями |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 82 ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
На ВС 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол -120 град На СА 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол +120 град. Складываем по правилам векторов (пренебрегая реактивной составляющей, если cos фи меньше 0,95 то пренебрегать нельзя) в линейном проводе (фаза А) суммарный ток 5,3 А фаза В - 8,1 А фаза С - 3 А. Если нагрузка была бы равномерной ток в фазах равен примерно 7 А. Если вы разделили 2200 Вт на 220 В то ток 10 А, а если на 380 - 5,8 А. В первом случае завышен, во втором занижен. Если взять полную нагрузку фазы 2200+1100/380 = 8,7 А завышен, но не сильно. выбираем, конечно же, ближайшее большее сечение кабеля. Обязательно посмотрите на коэффициент мощности светильника, если, конечно, он не галогенный. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В предыдущем сообщении все значения для трехпроводной системы (без нуля).
В четырех проводной системе максимальный ток фазы 2200/220=10 А. |
![]() |
![]() |