Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.09.2009, 00:01   #1
Антон71
Знаток
 
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 34
Вес репутации: 73
Антон71 Свой человек в светотехникеАнтон71 Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос

Спасибо за внимание к моей проблеме. Упреки с моей стороны это для меня будет слишком нагло. Я сейчас в ситуации Шарикова П.П., т.е. "...молчать и слушать!.." Но, представьте ситуацию: Склад фанеры 35*100м, высота потолка 5м, сегодня там установлено 18 светильников РСП25-250 (взрывобезопасные). Темень жуткая. Светильники подходят по приведенной житейской логике. Но! Если сделать освещение 150лк с такими светильниками, то можно легко уложиться в 750 000 руб только на покупку светильников!!! (190 шт), плюс потребляемая мощность за 50 кВт, а если учесть коэфф мощн 0,53, плюс прелести монтажа и обслуживания (я имею опыт в этой сфере), то это ж... полная. На мой взляд...
Я естественно прикинул более вменяемый вариант. Со светильниками ЖСП с полуширокой КСС получаем около 40 шт светильников. Тот вариант прочтения ПУЭ, который получился у меня эти светильники подходят. А именно:
1) Нет лампы ДРЛ - не надо устройство против ее выпадания;
2) Нет никакого рассеивателя - не надо чтобы он был из силикатного стекла. (тут, правда, есть сурьезные сомнения)
Если я неправильно понял ПУЭ, тогда для освещения пожароопасной зоны П-IIа, подходят только взрывобезопасные светильники (и то не все!!!), но это же не нормально... П-IIа - это всего-навсего помещения, где обращаются пиломатериалы, фанера, ДСП, бумага, горючие пластики и т.д.
Конечно, можно просто спросить "...а какие мне поставить светильники?"
Тогда меня или пошлют изучать матчасть, или просто пошлют, или скажут какие светильники выбрать. Я просто хотел разобраться в сути, и обратился к профессионалам, которые, теоретически должны с этим сталкиваться в практике. На нашем фанерном заводике я с одинаковым успехом на эту тему могу советоваться с дворником, сантехником, электриком, гл. энергетиком. Потому и пришел к вам на форум, и прошу помощи.
р.s. Заранее прошу прощения, если опять коряво изложил, буду и над этим работать

Последний раз редактировалось Антон71; 11.09.2009 в 00:34.
Антон71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 10:28   #2
Антон71
Знаток
 
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 34
Вес репутации: 73
Антон71 Свой человек в светотехникеАнтон71 Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос

Нашел наконец-то ваш каталог 2009, есть светильники для пожароопасных зон, но к сожалению среди ЖСП50-250/400светильников с нужной КСС нет, придется выбирать РСП50-400-011 (ксс Л). По конструкции получается и выпадание лампы исключено и рассеиватель из силик стекла. Вполне удобный каталог
Антон71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 19:22   #3
hobdm
Оракул
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 727
hobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос

Цитата:
Сообщение от Антон71 Посмотреть сообщение
Нашел наконец-то ваш каталог 2009, есть светильники для пожароопасных зон, но к сожалению среди ЖСП50-250/400светильников с нужной КСС нет, придется выбирать РСП50-400-011 (ксс Л). По конструкции получается и выпадание лампы исключено и рассеиватель из силик стекла. Вполне удобный каталог
Спасибо. Вообще в светильниках ЖСП/РСП/ГСП50 или 51 подвижный патрон. То есть, двигая патрон вверх-вниз, можно менять КСС. Скажем, есть ГСП50-400 с КСС типа "Л". Просто там не очень наглядно отмасштабировано, Вы могли не заметить, посмотрите
hobdm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru