Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#121 |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 594 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
помочь можно ссылкой на пункт ГОСТа.
я например могу в качестве аргумента привести вот такой пункт- ГОСТ Р 55706—2013 п. 5.1.1 Цифры из диалюкса (значения силы света на 80 и 90 градусов относительно 1000Лм) вообще не соответствуют значениям из того же ГОСТ Р 55706—2013 п. 5.1.6, где сказано про углы 80° и 90° от вертикали в направлении водителей. Можете проверить в диалюксе при расчете дороги повернуть светильники на 90 градусов относительно вертикали, диалюкс не изменит значения силы света в углах 80° и 90°, хотя, понятно, свет в направление водителей изменится. Последний раз редактировалось Valletos; 31.08.2015 в 17:39. |
![]() |
![]() |
![]() |
#122 | |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
И, кстати... если же начать наклонять консоль вверх-вниз - например от 0 до 45 градусов - выдаваемые значения диалюкса (сила света в напр. водителей) будут расти при задирании вверх. И наоборот - будут минимальными в положении 0 град, т.е. если светильник располагать горизонтально, параллельно полотну. Последний раз редактировалось vladmark; 31.08.2015 в 19:53. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#123 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Я уже несколько раз нехорошо ругался в сторону тех, кто из жадности, стремясь перекрыть более широкую улицу (Пандора и др.), задирают светильник, как жирафа ![]() коллинеарно дороге, а светотехнические вопросы решать при помощи оптики (КСС). На дорогах с двухсторонним движением правильно ставить светильники на опорах с двух сторон и добиваться ослабления светового луча в сторону движущегося транспорта. Эта идея должна бы пробить себе дорогу против оптимизаторов затрат, т.к. последние не считают затрат на жертвы ДТП. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#124 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Коллеги, в силу редакционных забот давно не выкладывал свеженькое.
Измерен светильник пром. назначения НП-012-35 от компании «Невареактив» из СПБ. Измеренные свето- и электротехнические характеристики [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Традиционно там же протокол испытаний и ies-файл. У нас накопилось много измеренных новинок, особенно по уличникам. На следующей неделе будут выложены. Последний раз редактировалось vladmark; 13.09.2015 в 18:23. |
![]() |
![]() |
![]() |
#125 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 816 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#126 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Он самый))
Продолжу... Еще один уличник с подтвержденными в редакции (читай лаборатории) характеристиками. Светодиодный уличный светильник Кедр LE-СКУ-22-160-0530-65X от Лед Эффект. Протокол испытаний, иеска, чертежка, фото и сводная таблица параметров [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Измеренный поток и энергоэффективность оказались чуть выше (111 лм/Вт). Что не всегда хорошо. Для своих 17 килолюмен — 4,6 кг. Зы: если что, фото тоже редакционные |
![]() |
![]() |
![]() |
#127 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Свеженький измеренный монстрик от Четыре света))
15,5 кг алюминия, 30+ килолюмен, 320 Вт. Редкий случай выполнения оптической системы на отражёнке (в частности на Аланоде). Очень хороший реальный (не условный) защитный угол. Подробности здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#128 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Свеженький спам от Проверено-Люмен))
В общем, впервые за 4 года нашего бренного существования Лидерлайт доверил нам измерение их светильника. Без особых прелюдий: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#129 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Эх, давно мы ничего не публиковали)) А накопилось у нас много новенького. Поехали. Будем публиковать порциями.
Свеженький протокол испытаний из лаборатории. Светодиодный торговый светильник GL-Linear 96 от Good Light. Хорошее соответствие заявленных и измеренных характеристик, а также хорошая светоотдача. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#130 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вы спрашивали про индукцию? Пожалуйста))
Индукционный промышленный светильник HB101-2503 от компании Прометей. 16,5 килолюмен, 250 Вт. Более подробно в первом абзаце по ссылке: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#131 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мы уверены — натриевые светильники еще долго смогут удерживать свои позиции.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#132 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 816 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Проверить возможность управления - стоило бы. Глубина диммирования может быть интересной )). Ну и крайне важные характеристики провалены на ступень. Так что про высокое соответствие заявленных и измеренных - горячка? Цвет. темп., К 5000 5700 (5000 - и так уже верхний предел допустимого, а 5700 уже вне него, в протоколе указано 5543К) Индекс цветопередачи, Ra 80 76 (Ra80 и Ra70 имеют сильно разное применение) Защитный угол, град 10 6 (тут вообще... Защитный угол менее 10 градусов - сразу на помойку) Все вышесказанное ИМХО! ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#133 | |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
И тебе привет) Это значит, что данный параметр не входил в стандартный для этой рубрики перечень измерений/испытаний/проверок.
Цитата:
Ну, для того рубрика и без комментариев практически и без оценок - только голый цифры, чтоб каждый для себя свои выводы делал ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#134 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Эт, конечно, не проверено-люмен. Но в 10 раз сильней - и по объему и по глубине.
Вообще, когда нас спрашивают о высочайшем уровне исполнения или просто об оригинальных решениях в оптической части светильника, мы даем ссылку на него. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#135 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#136 | |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А по поводу российских дорог... ну с 6 килолюменами максимум в парки, а с его ценой - в элитные поселки. Т.е. это нифига не для массового применения. Но от этого светильник хуже не становится. Это знаете, как разговаривать о замене газелей-маршруток на новые мерсовские минивены. Нах-нах)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#137 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Коллеги, в общем вот какое дело...
Рады констатировать тот факт, что спустя полгода существования эта рубрика действительно заработала так, как и задумывалось! Сегодня мы подсчитали общее количество просмотров по страницам каталога подтвержденных характеристик и в совокупности оно составило почти 30 тысяч просмотров. На данный момент заведено более 60 светильников по различным направлениям: от ламп и ЖКХ, до промышленных и уличных. Это лишь начало. И у данной рубрики оно весьма удачное ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#138 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Продолжаем, кароч)))
Измерен, разобран, оценен. Более 120 расчетов в Dialux для всех возможных категорий и полосностей дорог. 7 килолюмен, 1.5 кг и 126 лм/Вт. Лонгрид. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#139 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#140 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Еще один весьма интересный натриевый.
Мы бы в это сами не поверили, еслиб не измерили. 114(!) лм/Вт, натрий, 30 килолюмен, 2,5(!) кг, 7500 рублей с лампой. По словам производителя, они нам дали лампу с горелкой прошлого поколения. Новая, по их словам, еще эффективней. Вот такие вот дела))) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#141 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 445 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#142 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#143 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Еще раз о хорошем. И о светлом. И о тонком. И о легком))
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#144 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Говоря о рекордсменах энергоэффективности этого года (из тех, что мы мерили в рейтингах и обзорах), стоит упомянуть эту модель уличника с показателем 143 лм/Вт. И, кстати, один в один такие же результаты показала лаборатория Cree в программе испытаний TEMPO24. Полный обзор светильника со всеми его плюсами и минусами будет здесь в ближайшие дни
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#145 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Коллеги, новый уличный светильник в нашем каталоге подтвержденных характеристик. Идеальное соответствие заявленных и измеренных характеристик. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
![]() |
![]() |
![]() |
#146 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Весьма интересный и очень качественный промышленный светодиодный светильник от Белинтегра. Подтвержденные в лаборатории характеристики. Закаленное матовое стекло, внутри отражатель из Аланода. Хорошие показатели энергоэффестивности. КСС глубокая и косинусная в разных плоскостях. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
![]() |
![]() |
![]() |
#147 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Мощность 130 Вт (Всего) Масса 9,5 кг (Ого!) Световой поток 13,7 клм (с аланодным отражетелем !) Защитное матовое стекло (Надо же!) КСС - сливовидная ![]() Защелки - чемоданные ![]() Цена - 12 тыщ... Габаритная яркость - смотрите на иллюстрации, не верите, проверьте сами около 8-10 к кд / м2 !! (см. отражение от белого куба - 10 cd/m2) Кто-нить объяснит на фига матовое стекло с аланодом .... при габаритной яркости в 10.000 cd/m2? Или хотели с армстронгами конкурировать? Последний раз редактировалось Smol; 26.12.2015 в 16:09. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#148 |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Судить о габаритной яркости по визуализации яркостей в фиктивных цветах в диалюксе строго запрещено - ибо он хрень показывает. Именно яркости и габаритной яркости. Габаритная яркость обсуждается лишь применимо к углам и плоскостям. Если замерять ее под углом 0 град, - то да, там будут адовые значения, как и всех промышленников. Под углами 70, 80 и 90 градусов там все хорошо.
С точки зрения светотехники там действительно все сделано грамотно. Подтверждаю своими собственными глазами (живыми и невредимыми). От слова "собственными" и от слова "живыми". Не слепит, если смотреть сбоку даже с расстояния 1 метр при его-то 13-14 килолюменах. Чем, собственно, не могут похвастаться абсолютное большинство дешевых современных светодиодных армстронгов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#149 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Не очень то согласуется с примерами из статьи Шаракшане для матовых рассеивателей. 14 кЛм это существенно много, если иметь ввиду норму в 5000cd/m2, как грань слепимости. Ссылки на то, что своими глазами не очень убедительны. Если принять норму 5000Cd/m2, за критерий слепимости, то при световом потоке 14кЛм получается около 4 лм на 1 см2 поверхности светящегося тела, что достижимо в светильнике, но даже при матовом рассеивателе нарушает норму на габаритную яркость более, чем в 2 раза. Остается аппелировать к защитному углу и возражать против попытки посмотреть прямо на этот опалово-аланодный свтильник. У Шаракшане Вам для такого светильника подняться до светового потока более, чем 3-4 кЛм не посоветуют. Остается опираться на целесообразность для цеха. А в Диалюксе яркость светильника по приведенному IES файлу оценена правильно путем считывания яркости белого объекта, расположенного близко к изображению светильника и не стоит критиковать Диалюкс, тем более в терминах "строго запрещено" (хорошо хоть без УК ![]() Кстати, если поворачивать белую измерительную фигуру, то можно учесть и яркость при разных углах. Хотя объективно можно терпеть такой светильник, однако все уже, кажется, понимают, что это не комфортно, хотя и не смертельно. Я бы воздержался от дифирамбов при характеристике этого светильника с упрямством тезиса о Карфагене, упоминая массу, форму, объем, габаритную яркость (которая, по-хорошему, должна быть ниже норм господина Онищенко в разы), чемоданные застежки и цену. Вопрос на счет аланодовых припарок.... остался открытым. Т.е. сидя на краю по габаритной яркости, пытаемся наверстать эффективность, применяя аланодовый отражатель. 130Вт и 9,5 кг..... Можно, конечно, защищать тезисы, упоминая, что с вопросами габаритной яркости у всех несварение, а у этих только легкое недомогание.... Последний раз редактировалось Smol; 26.12.2015 в 21:07. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#150 | |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Габаритная яркость определяется под разными углами. Для этого светильника мы не мерили (т.к. ввели в список испытаний рубрики Проверено-Люмен этот параметр лишь этим летом), но вот, как должны выглядеть значения габаритной яркости для светильника под разными углами в разных плоскостях (см. фото). Еще раз, основное: габаритная яркость под разными углами наблюдателя всегда будет разной. UPD: это скан протокола от другого (офисного) светильника Последний раз редактировалось vladmark; 26.12.2015 в 23:02. |
|
![]() |
![]() |