Для разделки кабелей в опорах наружного освещения с кабельным вводом раньше отечественная промышленность не выпускала никакого оборудования и на монтаже каждая организация выкручивалась как могла. В последние годы появились немецкие соединительные коробки фирмы Raychem серии EKM, которые решали эту проблему. По полученным от дилерам информации данная фирма закрылась и больше поставок таких коробок в Россию нет. Так ли это и есть ли аналоги коробкам EKM Raychem?
Даже эти коробки полностью не решают проблему п.6.3.40 ПУЭ "На линиях нар осв, имеющих более 20 св-ков на фазу, ответвления к КАЖДОМУ светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями", т.к. на опоре может быть более 3-х осветительных приборов. Может кто-нибудь посоветовать что делать и какая на самом деле ситуация с коробками Raychem? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 727 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Хм, ну например, при заказе наших опор можно их укомплектовать щитком. Как раз то, о чем Вы говорите. По умолчанию щиток не входит в комплект, идет отдельной строкой в спецификации.
|
![]() |
![]() |