Потенциальные заказчики интересуются, а я не знаю что и ответить
![]() Светильники 150Вт с ЭлектроннымиПРА(кос.фи=0.98) Чисто интуитивно, мне кажется что какого-то "огромного" перерасхода потребляемого электричества при пуске не случается, а энергия на пробой аккумулируется во время задержки перед пуском. т.е. никакие автоматы у них при включении светильников не повыбивает (пока рекомендую им считать по 0.7 ампера на лампу) Поясните пожалуйста, прав ли я, и если прав, то какую формулу нарисовать заказчикам. Последний раз редактировалось Serge; 21.04.2011 в 00:06. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Цитата из каталога Osram
Пусковой ток HCI®, HQI®, NAV®, HQL®: В зависимости от ПРА пусковой ток может доходить до двукратной величины рабочей силы тока. Рабочий ток лампы можно посмотреть в ее описании или в каталоге. К примеру, OSRAM на все свои МГЛ мощностью 150 Ватт заявляет рабочий ток 1,8А Это ток на лампе...
__________________
Константин Последний раз редактировалось SPECIALiSt; 21.04.2011 в 01:30. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В тоже время в даташите на ЭПРА Osram заявляет что максимальное потребление из сети - 0,7A
__________________
Константин |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 130 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
0.7 - понятно, 150/220=0.68
а как они получают 1.8А? А если несколько ламп последовательно? Ток должен быть у всех одинаковый. А если параллельно?... Что-то я совсем запутался. з.ы. Есть предположение: Наверное на лампе напряжение не 220 Вольт, а меньше, соответственно ток - больше Последний раз редактировалось Serge; 21.04.2011 в 10:53. Причина: з.ы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Напряжение на лампе не 220 В, а около 100 В в установившемся режиме.
Последовательно лампочки только в ёлочной гирлянде включаются. Ток на каждой лампе будет зависеть от её индивидуальных характеристик и от её ПРА. Кривую автоматического выключателя себе представляете? Электромагнитный (мгновенный) расцепитель, например, автомата с кривой типа "С" имеет кратность 5-10 от номинала. Значит даже при 2-кратном превышении номинального тока (в момент пуска) он не сработает. Тепловой расцепитель имеет значительную инерционность, то есть, он просто никак не успеет прогреться за время включения лампы. Например, для автомата с кривой типа "С" при 2- кратном превышении номинала тока сработает через только через 15-200 сек. Разброс параметров зависит от конкретной партии аппаратов, но всегда лежит в указанных пределах. Обычно в середине указанного диапазона. Если интересно, можете найти СН 357-77 табл. 4 - там для светильников с ДРЛ и с ЛН рекомендуется брать коэффициент запаса 1,4 при выборе автоматических выключателей. Очевидно, в те времена ЭПРА не существовало, а ЭмПРА имеют бОльшие пусковые токи, поэтому, для ГЛВД с ЭПРА коэффициент запаса можно смело принять 1. Последний раз редактировалось Alexiy; 21.04.2011 в 11:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мастер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 130 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А вот тогда следующий вопрос:
если повесить на одну линию (одну пару проводов) больше семи металлогалогеновых светильников (с ЭПРА), то бывает что последние светильники не зажигаются С чем это может быть связано? |
![]() |
![]() |