Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Необходима ли росфазировка светильников с лампами ДРИ в производственном помещении для уменьшения пульсации? например фА-фВ-фА -фВ. Либо же целесообразнее подключить светильники по принципу фА-фА, фВ-фВ. Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Целесообразно раскидать светильники равномерно по 3 фазам, если есть вращающиеся части для снижения вероятности возникновения стробоскопического эффекта.
Использование 2 фаз не даст такого эффекта, как всех 3. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Профи
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 72 ![]() ![]() |
![]()
Согласно СП 52.13330.2011 Свод правил "Естественное и искусственное освещение" п.7.17 или электронное ПРА или раскидывать на три фазы
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 181 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Более или менее сносно расфазировка светильников работает в помещении с высокими и очень высокими потолками.
был опыт измерения пульсации в большом офисе с расфазировкой - эффект близкий к "0". В 5% пульсации не вписались, максимумы на рабочей поверхности, т.к. под светильниками, минимум в проходах, между рядами. Лучше хорошее ЭПРА, дорого, но оно того стоит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
В лучшем случае 10-15%, а так, в зависимости от типа лампы.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |