Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Знаток
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 30
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Здравствуйте господа специалисты.
Помогите если сможете. Задачка освещение большого павильона для проведения выставок(типа как в столице на Красной Пресне). Регламентируются ли где то нормы освещенности? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
да. от 500 до 1000 лк. Лампы МГЛ. Хотите подробнее рассказывайте подробнее задачу.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Знаток
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 30
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() |
![]()
По большому счету, освещенность посчитана, проект утвержден, оборудованияе поставлено, всё работает, и всё вроде бы хорошо, но заказчику очень хочется понять не обманули ли его, не мало ли света в помещении, просит показать нормативы на основании которых был сделан расчёт.В отечественной документации нет слов "нормируемая освещенность выставочных площадей", может конечно искал плохо, но как то вот не попалось. Может быть в европейских есть что то похожее?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 237 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
По МГСН 2.06-99 освещенность Еср гор (Г-0.8) выставочных залов 200лк.
Таблица 2, п.55. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Плюс ко всему ты про минимальные значения а я про средние =)) 7.26 Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение следует предусматривать: - в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища); - в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции; - в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории); - в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Знаток
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 30
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Извинити за настойчивость, все таки хотелось бы уточнить, ечть ли по этому поводу информация в европейских нормах?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Знаток
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 30
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() |
![]()
речь кстати идет как раз об общей освещенности
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
есть - вот такие
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Знаток
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 30
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Это из откуда?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Знаток
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 30
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Всё увидел, спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Знаток
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 30
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Уважаемые, господа, еще раз всем большое спасибо.
Мне кажется , что я попал... Попал туда куда целился. У вас здесь на самом деле много интересного. Наконц то есть с кем посоветоваться. А то у нас тут в Сибири... Словон как говорится "... будете у нас на Колыме..." |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Незашто, обращайтесь если что.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |