| Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  21.10.2014, 18:03 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 21.10.2014 
					Сообщений: 4
				Вес репутации: 0  |  Освещение площадки 170м*200м 
			
			Коллеги, доброго дня. Работаю в поставках светотехники, немного посчитываю в диалюксе при необходимости, но в основном внутрянку. По наружке опыта маловато. Прошу помощи в решении освещения. Клиенту нужно осветить открытую площадку 170м*200м., в центре которой имеется мачта высотой 17 метров. Нужна Еср - 125-150 лк. Предпочтение: прожектора GALAD серии ЖО под ДНаТ 1000 Вт. Я сам попытался, кососветами и круглосиметричными, на одной короне и на двух, покрутил-повертел и так и сяк, ни чего путнего не получается. Посоветуйте как поступить, буду признателен за состоятельное решение! | 
|   |   | 
|  21.10.2014, 18:27 | #2 | 
| Мастер Регистрация: 04.02.2010 Адрес: Минск 
					Сообщений: 206
				Вес репутации: 217            |  Re: Освещение площадки 170м*200м 
			
			А ничего путного при таких условиях и не получится.  Опоры нужны высокие - 30м, и не одна.. может 4, считать надо. | 
|   |   | 
|  22.10.2014, 11:43 | #3 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Освещение площадки 170м*200м 
			
			Для понимания: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Как раз похожий вопрос в рамках вебинара рассматривать буду. | 
|   |   |