Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
26.05.2016, 18:39 | #1 |
Ученик
Регистрация: 07.02.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Вопрос но нормам освещения гостиц
Добрый день, коллеги.
Прошу помочь разобраться с нормативными документами по освещению гостиничных номеров. Обнаружил следующее: По требованиям [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], нормы освещенности на полу должны быть не ниже 150 лк, А по [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]- 75 лк на отм. 0,8 м от пола. Какими документами Вы руководствуетесь при проектировании гостиничных номеров, и как это можете объяснить? Спасибо! Последний раз редактировалось NDray; 26.05.2016 в 18:43. |
30.05.2016, 10:03 | #2 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 127
Вес репутации: 193 |
Re: Вопрос но нормам освещения гостиц
Цитата:
150лк. на уровне Г-0.0. |
|