Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
23.10.2008, 23:14 | #1 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
свет в покрасочной камере
Здравствуйте господа светотехники! Передо мной на работе поставили задачу освещения покрасочной камеры (особо уделить внимание тому чтобы освещение не искажало оттенков наносимой краски - в камере одного оттенка а на улице другого), с чего начинается такая работа я не представляю ! Подскажите пожалуйста какие расчёты нужно произвести и какие типы ламп лучше применить?
Если удобно можете написать мне на duanto@yandex.ru |
24.10.2008, 10:42 | #2 |
Мастер
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 69 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Здравствуйте!
По моему мнению, чтобы цвета не искажались нужно использовать светильники с лампами накаливания или галогенками (на крайний случай можно использовать люм. лампы схорошей цветопередачей - типа "940") . Затем необходимо понять какая категория помещения, возможно (скорее всего) вам потребуются светильники со взрывозащитой. Ну и освещенность должна быть не менее 300 лк - общее освещение (желательно - 1000лк в комбинации с местным освещением). |
24.10.2008, 11:09 | #3 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 376 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Покрасочные камеры уже поставляются с освещением и монтируются под ключ. Или вы делаете самопальную камеру?
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
24.10.2008, 12:29 | #4 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
сначала хотели делать сами такую камеру, потом решили купить профессиональное оборудование, что решат завтра не знаю, поэтому лучше мне рассмотреть оба варианта.
|
24.10.2008, 12:33 | #5 |
Профи
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 57
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
На мой взгляд для покрасочной камеры хорошо подойдут пылевлагозащищенные светильники IP66-67 под люминисцентные ламы с индексом цветопередачи не менее 90.
XRA впринципе упомянул такой вариант. А вот лампы накаливания хоть и обладают лучшей цветопередачей (100), но будут крайне неэкономичны. Также важна цветовая температура, проще говоря желтый свет в покрасочную камеру не подойдет. |
24.10.2008, 12:38 | #6 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
А что за параметр - светопередача? где можно почитать об этом?
|
24.10.2008, 12:52 | #7 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 233 |
Ответ: свет в покрасочной камере
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
24.10.2008, 21:01 | #8 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: свет в покрасочной камере
думаю надо расчитать яркости поверхностей...соотношене яркостей узнать бы чтобы определиться с освещенностью в комнате
|
24.10.2008, 23:08 | #9 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Немного инфо из практики.
1. Клиенты просят сделать качественный свет именно в покрасочной камере, а не в колерной, так как в простом варианте колерной нет вообще. Подбор краски идет в покрасочной камере. 2. Цветовая температура рекомендуется не ниже 5000K. Так что не /940, а /950 Но все равно недостаточно использовать лампы /950. Все-таки есть несовершенность этих ламп: Ra=93-95%. Уж лучше "графика про" от Philips Ra=98%. Но тогда цена проекта очень большая. Так что никуда не деться от стандартной лампы накаливания или галогенки. + дешево в закупке + качественно Ra + выделяет много тепла, но в ПОКРАСОЧНОЙ камере /все клиенты это заявляли/ - это только ХОРОШО - большой расход электроэнергии так как местный свет должен быть под 1000лк., а общий делали как раз на люмах /950 со светильниками IP65 /хотя нужны взрывозащищенные, но никто из заказчиков не заморачивался с этим./ Никто пока не взорвался, надеюсь, во всяком случае назад никто не возвращался.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
27.10.2008, 12:25 | #10 | |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Цитата:
|
|
27.10.2008, 17:19 | #11 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523 |
Ответ: свет в покрасочной камере
-- да, галогенки чуть эффективнее. И цветопередача у них 100%
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
31.10.2008, 15:48 | #12 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Всем спасибо за участие! У меня хоть что-то в голове прибавилось!
|