Доброго времени суток.
Ригельное освещение железнодорожного полотна. Контактная сеть - переменный ток напряжением 27,5 кВ. Светильники устанавливаются на жестких поперечинах осветительных ригелей. Столкнулся с проблемой, точнее с двумя проблемами, прошу о помощи - разъясните, пожалуйста: 1. ЦЭ-868 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 2.23.39. Корпуса прожекторов и светильников всех типов, устанавливаемые на опорах контактной сети и жестких поперечинах, а также на самостоятельных опорах, расположенных на расстоянии менее 5 м от путей, крепят на деревянных брусьях (траверсах) и заземляют на участках постоянного тока присоединением к заземленному нулевому проводу. На участках переменного тока корпуса прожекторов и светильников к нулевому проводу не присоединяют и не заземляют. Вопросы: - как выполнить систему дополнительного уравнивания потенциалов между ригелем заземленным на рельс и металлическим корпусом светильника изолированным от ригеля? - как выполнить защиту от КЗ на корпус светильника? 2. Документ тот же 2.20.12. При подвеске на опорах контактной сети ВЛ 0,4 кВ с нулевым проводом со стороны питания оборудуют четырехполюсным отключающим аппаратом (один полюс для разрыва нулевого провода). Повторное глухое заземление нулевого провода не допускается. Вопрос: нарушение правил ПУЭ, т.к. PEN проводник "рвать" запрещено, как выйти из данной ситуации? или я не верно понимаю документ... Спасибо за помощь!!!
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Сами ж ведь написали. УЗО или АД Цитата:
Если я Вас правильно понял, то мои ответы должны быть верными.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. Последний раз редактировалось alkrymov; 22.06.2012 в 08:52. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо!
Тогда еще возникает такой вопрос, а как в данном случае защититься от кз на корпус щита? В ТП стоят вставки на 250 и 400 А. Рассчитанный ток кз - 180 А. Т. е. по сути они не отработают... Они уже находятся за границей раздела баланса, т. е. в данном случае мы можем только дать рекомендации по их замене?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Мы не можем в ЩО поставить 180 А, нагрузка не та... просто при КЗ до ЩО, у нас ничего не отработает... Остается вопрос расстояний - отработает ли автоматика на таких расстояниях, ведь ток пойдет по контуру с меньшим сопротивлением...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. Последний раз редактировалось s@m; 21.06.2012 в 21:45. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
мммм....щас нарисую картинку как можно сделать
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
В данном случае расстояния порядка 1-1,5 км. УЗО или АД отработают в таких условиях?
__________________