Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вот зачем нужен конденсатор [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Толково и по теме. Надо читать и сайт иногда. По поводу необходимой мощности конденсатора. 1) Каталогов под руками часто нет; 2) На самом деле мощность конденсатора больше зависит от типа ПРа, чем от марки ЛЛ. Пробовал искать на сайтах. Оказалось не так просто найти. Пока искал написал сам. Мощность ламп например 2х40 Вт= 80 Вт Потери в ПРА (для ЛЛ всегда беру 20 %, остальные газоразрядные 8-10 % - это примерные значения, но и емкость конденсатора в конечном счете придется округлить). итак P= 80*1,2 = 96 Вт Полная мощность S=P/cos f =96/0.5 = 192 ВА Косинус опять берем приблизительно для ЛЛ примерно 0,5-0,6. Потребляемая реактивная мощность Q=(S^2-P^2)^0.5= 166 вар Сопротивление реактивное Х=U^2/Q=220^2/166= 291 Ом Емкость конденсатора С=1/(2*пи(3,14)*f(50 Гц)*Х)= 1/(2*3,14*50*291)*1000000= 10,9 мкФ Берем конденсатор на 250 В и округляем в меньшую сторону. |
![]() |
![]() |