Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Да и сам коэффициент мощности зависит от косинуса, так что его знать более чем необходимо.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Возьмите описание на любой источник тока на ШИМ-е. И вы все поймете , если не поймете то тогда обьяснять слишком долго и надо всю электротехнику.Скажите КАЛАНУ он обьяснит ,правда. Просто сам бывать стал редко , до зимы построиться надо и переехать. Извиняюсь что немогу помочь. Могу сказать что токи по первичке у них мизерные для 350 мА для светодиодов в первичке берется от40-120 мА ( 0.12А)---100 ватт лампы потребляют 0.45 А для ЛЛ ток не знаю но у них появляется индуктивная нагрузка, в новых электронных тоже низкие токи Последний раз редактировалось pumos2; 25.06.2010 в 00:53. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вы хотите знать необходимый запас по току.
Все очень просто: "Стандартный драйвер" имеет достаточно паршивые характеристики - т.е. он может создавать токи в сети в 2 раза превышающие токи потребляемые светильником. Для снижения этого эффекта разработан PFC по русски корректор коэффициента мощности. Наличие этой схемы и верная работа этой схемы!!! Позволяет получать (переходя на язык косинуса фи для расчетов распределительной сети) 0,9-0,95. Вообще вопрос сложный и серьезный. Когда то пользуясь каталогом белого света при проектировании тоннеля я впал в ступор: Светильник с несколькими светодиодами потреблял неимоверное количество энергии... В белом свете мне так и не ответили почему =)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Да не связан фи с ККМ, это уже связывают у нас. По простому и нормальному раньше был КПД-0.7-0.98. Сейчас чтобы больше всех людей запутать начали писать ккм и фи. вСЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ используют источники тока. А у них все практически есть, так как стабилизирует ток , а не напряжение.Поэтому ШИМ и ставят для регулировки и поддержания всего этого. Сколько статей посмотрелвезде фото,рисунки--- ВАХ . А у нас в России нет приборов для измерения и показа ВАХ на экране. Вернее есть всего 1- но ему 100 лет в обед и его проблема найти у меня стоит , искал 2 года. Есть импортные но цена от 20 000 баксов. Последний раз редактировалось pumos2; 26.06.2010 в 17:31. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
( импульсы, скважность, частота, уровень стабилизации по току). Когда все это будет в цифрах, то будем говорить о Косинусе (фи). Предлагаю для светильников СД забыть о КОС (фи). Коэффициент мощности и ЭМ самое главное. Забыл, Добрый подтвердит. Первичное выпрямительное устройство не должен создавать пульсаций тока диодов, иначе АЬЗАЦ! Добавка. Газовый разряд на частоту в 30 кГц реагирует почти , как на постоянный ток. Процессы в плазме разряда достаточно не быстрые, в отличие от СД. В СД колебания тока сразу скажутся на пульсации светового потока!.
__________________
Светотехник-инженер Последний раз редактировалось camii dobrii; 27.06.2010 в 11:50. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
zazalu, наверно, подумал, что старожилы форума издеваются над ним/ней (неправильное зачеркнуть) после такого обсуждения.
Но вопрос действительно непростой. Здесь я показал один примерчик [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] когда при коэффициенте мощности 0,52 сечение кабеля надо увеличивать не в два раза, как при косинусе фи, а в 3,5. Полная мощность состоит не из двух составляющих активная и реактивная, а из трех. Третья составляющая мощность искажений (гармоник тока высших порядков). Зная полный коэффициент мощности (отношение активной к полной) и догадываясь, что его низкое значение обусловлено наличием мощности искажений можно выбирать кабель наугад, потому что дальше надо знать значение каждой гармоники. Эти данные у производителя, который прошел сертификацию, в том числе на ГОСТ Р 51317.3.2-2006 или ГОСТ Р 51317.3.2-99 в принципе есть, но получить их ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
eis, огромное спасибо за методику расчета!
Где бы только взять осциллограф, да замерить характеристики на оборудовании до того, как оно приехало ![]() Тема создавалась в бесплотной надежде, что хотя бы в целях рекламы кто-то из производителей предоставит данные. ![]() PS. Ничего плохого про форумчан я не подумала ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
используем часто готовые блоки питания (источники тока ) а в них просто нет таких параметров. Есть только КПД-0.9-0.98. И говорить о КПД 0.52 просто смешно--никогда не куплю, и не буду использовать БП с таким значением. Просто ток потребления равен току потребления заменяемого изделия. А это никому ине нужно. Вот так , и никто не обижается, форум для этого и нужен. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Мне осталось открыть этот документик и посмотреть предельные значения гармонических составляющих тока. (правда там есть один неприятный нюанс с этим классом С у него несколько "подклассов") А вот, когда класс С не указан (только стоит EN61000-3-2, то не мешало бы этот блок проверить самостоятельно перед тем как его в светильник засунуть), а то можно какую-нибудь электронную систему пожаротушения у потребителя вырубить ![]() Все таки КПД это несколько другая величина, а не коэффициент мощности (косинус фи/лямбда). На рисунке пометил синим цветом. Заметил, что когда КПД-0.98, с коэффициентом мощности есть проблемки (правда, возможно, не на все блоках, но интуиция подсказывает, что здесь есть физический смысл такой борьбы противоположностей). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
светодиоды проверь, источник проверь, когда работать. А отдавать кому-то нехватит денег. да и самому рзбираться тоже проблемы. |
|
![]() |
![]() |