Старый 24.05.2012, 17:30   #1
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию

Задача не решаема. Прошивать контакты на цоколе будет высоким напряжением в момент перезапуска. Лампы необходимы специальные, которые могут работать в режиме горячего перерозжига.
Варианта два:
Замена на светильники МГЛ, но специальные, как в спорт. освещении
Замена на светодиоды. Но их понадобится много...
Хотя многое зависит от того, что за назначение освещения, что за объект!

Если задача подвести под нормы аварийного освещения, то может есть смысл дополнительно поставить светодиодные, для выполнения минимальных требований.


Не заметил сразу. Гибкий вывод и служит для перерозжига и подключения к ИЗУ?
Возможно, что проблема решаемая

КПД у светильников 40-60%... есть смысл их заменить полностью, чем искать подходящее ИЗУ и делать hand made.

Последний раз редактировалось DmitriyZ; 24.05.2012 в 17:58.
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 17:55   #2
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Задача не решаема. Прошивать контакты на цоколе будет высоким напряжением в момент перезапуска. Лампы необходимы специальные, которые могут работать в режиме горячего перерозжига.
Варианта два:
Замена на светильники МГЛ, но специальные, как в спорт. освещении
Замена на светодиоды. Но их понадобится много...
Хотя многое зависит от того, что за назначение освещения, что за объект!

Если задача подвести под нормы аварийного освещения, то может есть смысл дополнительно поставить светодиодные, для выполнения минимальных требований.
1. Очень даже решаема, т.к. существовали такие светильники, я даже привел их маркировку. Лампы рассчитаны на такой режим. На всякий случай фото во вложении.
2. Объекта по сути никакого нет, это для личного пользования в загородном доме. Лампы 1985 года выпуска, с маленьким сроком службы (1100 часов) - на серьезный объект их не поставишь. Поэтому каких-либо норм и требований нет.
Светильник будет всего один.

Просто лампы интересные, с хорошей цветопередачей и ЦТ 6000 К. Есть их несколько штук, хотелось бы их использовать, но там возможны перепады напряжения, неприятно будет, если лампа погаснет и не зажжется. У меня там сейчас ДНаТ 250 - проблема иногда возникает.

Забыл вложение - добавил.
Изображения
Тип файла: jpg Photo_065.jpg (204.9 Кб, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось valeriy645; 24.05.2012 в 18:01.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:03   #3
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Светильника нет - предполагается за основу взять прожектор для МГЛ 400 Вт, возможно, балласт вынести в отдельный корпус.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:09   #4
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Посмотрите в каталоге [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с.155-156
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 19:25   #5
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Посмотрите в каталоге [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с.155-156
Спасибо!

Есть подходящие варианты. Только напряжение там почему-то максимум 36 кВ, а в заводском паспорте на ДРИ 400-1 указана амплитуда импульса 60 кВ.
И у нас на Украине что-то не могу найти эти устройства Vossloh-Schwabe. Буду искать дальше.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:55   #6
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

И еще - а что значит "Неисправная лампа подлежит немедленной замене"? Почему это необходимо?
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 13:20   #7
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от valeriy645 Посмотреть сообщение
И еще - а что значит "Неисправная лампа подлежит немедленной замене"? Почему это необходимо?
Потому что если нет защиты от "не зажженной" лампы то перегорит ПРА.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 14:23   #8
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от Pashtik Посмотреть сообщение
Потому что если нет защиты от "не зажженной" лампы то перегорит ПРА.
Vossloh Shwabe могли бы сделать защиту. В ИЗУ же делают.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:05   #9
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Не заметил сразу. Гибкий вывод и служит для перерозжига и подключения к ИЗУ?
Да. Выводов у лампы два - на центральном контакте цоколя и гибкий вывод. Второй контакт цоколя не задействован.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru