| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  15.05.2013, 10:58 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 15.05.2013 
					Сообщений: 22
				Вес репутации: 0  |  Re: Подобрать освещение 
			
			подвесных потолков в помещении не будет.
		 | 
|   |   | 
|  15.05.2013, 12:21 | #2 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Подобрать освещение 
			
			А никто и не просит [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с шагом 2 на 2 метра - вполне хватит. В офисах почаще )) Можете 414 взять... Для энергоэкономии ))) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  15.05.2013, 13:07 | #3 | 
| Ученик Регистрация: 15.05.2013 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 27
				Вес репутации: 0  |  Re: Подобрать освещение 
			
			светодиодные светильники рассматриваете?
		 
				__________________ ООО "ЛедЭксперт" г.Челябинск email: akhmed@led-ex.ru skype: svet-tehno Tel: +79123026631 | 
|   |   | 
|  15.05.2013, 14:40 | #4 | 
| Ученик Регистрация: 15.05.2013 
					Сообщений: 22
				Вес репутации: 0  |  Re: Подобрать освещение | 
|   |   | 
|  15.05.2013, 13:09 | #5 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Подобрать освещение 
			
			На вскидку: 140 штук (чуть разные варианты в разных местах) Усредненно: 230-270 тысяч рублей Общее потребление - 4,5 кВт Это светодиодные наши если   | 
|   |   | 
|  15.05.2013, 14:53 | #6 | 
| Ученик Регистрация: 15.05.2013 
					Сообщений: 22
				Вес репутации: 0  |  Re: Подобрать освещение | 
|   |   | 
|  15.05.2013, 15:08 | #7 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Подобрать освещение 
			
			У Вас много лишних денег? Я вам сказал что хватит 30-40 люм светильников. 30-40 тысяч рублей. Конечно лучше повесить 140 светодиодных за 300 тыс. ... А главное это будет энергоэкономично... Куда там 140 светильников??? Если вычесть душевые, хамамы и прочие спец помещения там останется один этаж... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  15.05.2013, 16:27 | #8 | |
| Ученик Регистрация: 15.05.2013 
					Сообщений: 22
				Вес репутации: 0  |  Re: Подобрать освещение Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  15.05.2013, 16:39 | #9 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Подобрать освещение 
			
			418 - около 1000 должны стоить, а если позвонить в Русский свет или ЭТМ - так и того дешевле. PS но если хотите - я тоже могу тыщ на 300-400 вам светодиодных светильников продать... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 15.05.2013 в 16:53. | 
|   |   | 
|  16.05.2013, 02:06 | #10 | |
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Подобрать освещение Цитата: 
 30-40 светильников... и поставить светильники с шагом 2 на 2 метра... 2*2 - 4 квадрата на 1 светильник? так или я потерялся в пространстве ? Тут грубо 600 метров ... 600/4 = 150 ... откуда 40? А душевые и спец помещения и туалеты и прочее, например детскую комнату и бар освещать не надо? пусть второй этаж без света будет? А в туалете извините, 4 метров не будет, но светильник желательно туда какой то повесить все таки (лично я не люблю делать свои дела в темноте). Даже если брать только первый этаж, то Ваша сетка 2*2 - это 70 светильников (там 300 метров) 418 - будут стоить в районе тысячи или двух в зависимости от производителя (ну за 500 я не готов рассматривать на месте клиента), но потреблять они будут "чуть больше", а в самом первом сообщении есть фраза и очень важно энергосбережение. . Все цифры, я дал "на вскидку" (это я тоже написал), только лишь для понимания порядков, т.к. и светильники можно разные поставить и освещенность разную иметь, да и требования могут разные быть. Просто если "порядок" устраивает, дальше можно считать разные варианты уже более приближенно к реальности. Я например одним клиентам в туалет делал комнату света... ну захотелось им там 1000 люксов поиметь...а другие лампочки вывинчивают "чтоб так ярко не было". У меня например одно время на складе (с десяток отгрузок в день) стоял светильник 11Вт на 40 метров и 3,5 метра потолок, все были очень довольны, висел почти три года пока не съехали с того помещения (это один из первых ЖКХ проходил наработку и не выключался) и главное, за эти три года , основное освещение всего раз 10 включали, когда инвентаризации делали, т.к. поставленные под потолок коробки загораживали свет от него. Человек, который обслуживал этот склад правда иногда заикался "второй бы поставить". (понятно, что всякие снипы там не выполнялись и было темновато, но для работы хватало) | |
|   |   | 
|  16.05.2013, 11:05 | #11 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Подобрать освещение 
			
			Извини, до сих пор не знаю как тебя зовут по имени (. В туалетах и прочих кафе - явно не армстронги должны быть. В первом сообщении указаны помещения и их площадь. Если посчитать укрупненно (я всегда такой прикидкой пользуюсь, точность достаточно высока) - 200+68+140 =408 м Установленная мощность 4-5 Вт/м на 100 лк(для люмок) 3264 Вт. Поделить на 80 (мощность светильника), и получим с неким запасцем - 41 светильник. Если оптимизировать расчеты - получится скорее всего меньше. Для подтверждения - просто выложи расчеты помещения размером 10 на 20 метров (200 метров) Диалюкс с экспортом что то глючит неимоверно... Но число - 2,76 Вт/м на 100 лк. При использовании ARS 418 (4800 поток ламп, КПД 60%) В маленьких помещениях оно подрастет, в офисном тоже побольше будет... То на то и выйдет... 40 - светильников с запасом, 30 в притык. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 16.05.2013 в 11:13. | 
|   |   |